Författare Ämne: Nibe Fighter360P säkringar löser ut  (läst 1972 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cover

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« skrivet: 03 april 2019, 19:11:19 »
Hej alla kunniga !!
Har ett problem som bara uppstått senaste veckan. Det började med att jag såg att alla tre faser hade lösts ut på proppskåpet (automatsäkringar) och jag återställer...Allt går igång igen och värmen kommer tillbaka i elementen. Sen löser säkringarna ut igen och jag får börja om.
Vad kan det vara för knas ?
Tacksam för svar

Karl Ove

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2831
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #1 skrivet: 03 april 2019, 19:25:23 »
Ja mycket svårt att säga, hur länge håller säkringarna? Kan du ha kortis i elpatron
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad cover

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #2 skrivet: 03 april 2019, 19:34:50 »
Som jag ser finns det två elpatroner och vad jag tror jag fattar så är det olika steg (3 kanske)
Finns det något sätt jag kan ohm-mäta dom ?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2831
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #3 skrivet: 03 april 2019, 20:14:00 »
ja det går att ohm mäta, koppla från all spänning innan du börjar pilla. Annars kan du öppna pumpen, och prova trycka in kontaktorerna för elpatron var för sig, och se om säkringen löser.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad cover

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #4 skrivet: 03 april 2019, 21:03:30 »
Kontaktorerna ? Är det dom tre "klossarna" (svarta) som sitter på höger sida upptill ?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2831
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #5 skrivet: 04 april 2019, 06:00:40 »
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-360p-135kw-cu-089570.html
där har du en bild på var de sitter, de är numer 10, 67 och 69 har för mig 10 är steg 1 och 67 steg 2
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad cover

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #6 skrivet: 04 april 2019, 15:47:49 »
Kan det bli kortslutning i något av dom ? Nu funkar allt perfekt och framledning 48 grader och riktigt varmt tappvarmvatten ...och då låter det ju konstigt att det skulle vara en patron ? Kanske snarare ett av dom tre kontaktorerna ? Eller ?  Stort tack för svar / Karl Ove

Utloggad zipp00

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #7 skrivet: 04 april 2019, 19:31:27 »
det kan vara något av följande: cirkulationspumpen, att någon huvudsäkring är defekt/glapp, elpatronen*, kompressorn, defekt kontaktor*, igensatt filter.

* =inte det vanligast

Utloggad cover

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #8 skrivet: 04 april 2019, 22:02:09 »
Tack för svar----har funkat i ett dygn nu så jag bara väntar på att säkringarna löser ut igen...återkommer om det ...



/  Karl Ove

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2831
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #9 skrivet: 05 april 2019, 05:31:09 »
Har du öppnat ellådan på värmepump, och kollat hur det ser ut kring kontaktorer och kablar. Har varit med, där kontakter till kontaktorerna varit helt svedda, och kablar börjat smälta.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad cover

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #10 skrivet: 23 december 2019, 14:29:20 »
Var får jag tag i ett kopplingsschema för kontaktorerna ?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2831
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter360P säkringar löser ut
« Svar #11 skrivet: 24 december 2019, 00:04:16 »
Finns i installationshandboken  eller via nibes sida
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!