« Svar #1 skrivet: 26 mars 2019, 17:08:23 »
Is i borrhållet har klämt ihop slangen och tryckt ut vätskan. Nu har isen tinat upp och slangen expanderat varvid det blir undertryck i systemet. Fyll på med ny vätska till att börja med.
// Magnus
Loggat
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.