Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Inställningar mm
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Inställningar mm (läst 1601 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
joggo
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
joggo
Inställningar mm
«
skrivet:
17 februari 2006, 10:25:02 »
Citera
Hej
Har installerat VP den 16 nov 2005. Har följt med på forumet för att få tips och ideer
vid justering av vp. Har fått en hel del bra tips genom att läsa forumet.
Har lite värden från anläggningen och undrar om det ser bra ut eller om jag bör
justera något.
Har installerat rumsgivare i Jan. Kompletteringseldar med braskamin.
Rum (20.0 ºC)19.9 ºC på morgonen ca 23.4 ºC vid kompl eldning
kurva 31
kurva 5 0 ºC (ej testadså mycket pga klimatet)
kurva 0 -1 ºC (pga av för hög värme ihuset ca 24 ºC utan att elda)
kurva -5 2 ºC
rumfaktor 4
ute -8 ºC
fr led 45 (35)
r led 36 (48)
br ut 1 ºC
br in 5 ºC
drift tid
Vp 814 ca 9 h/dygn
T1 0 h
T2 1 h
vv 128 h
vv start 43 ºC
intergral start -60
hyst 12 (fab inst 7)
Värt att veta:
Placering Luleå
Borra 190 m
aktivt 178 m
1 plans villa ca 130m2 +56m2
Thermia villa 75
Tacksam för synpunkter
Loggat
Michael A
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 122
Karma +1/-0
Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
Michael A
SV: Inställningar mm
«
Svar #1 skrivet:
17 februari 2006, 17:59:32 »
Citera
Tycker det ser bra ut, mycket bra.
En riktigt rejäl borra, 5ºc in. Låg kurva som du kan ha.
Kanske justera max retur (55-9=46) till 46-47ºc.
Grattis till en fin anläggning tycker jag.
Loggat
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 30/11-05.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Inställningar mm
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1462
dolda: 0
användare: 16
Användare online
:
Rick80
alvinpalv
lubbis
cocacola
TS Comfort AB
BiggerDigger
Hres
Josth
HBerggren
Essel
Kvarn
Bobone
rocas
jimihendrix01
25fOCUS
Storelul
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info