Författare Ämne: CTC Ecoheat tjuter  (läst 400 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
CTC Ecoheat tjuter
« skrivet: 21 februari 2019, 23:55:58 »
Min CTC ecoheat 8.3 har börjat ge ifrån sig ett ljud med cirka en minuts mellanrum som liknar ljudet från en gammal väckarklocka på 90talet.

Den visar inget error och allt funkar som vanlig förutom det pipande ljudet

Har bara kollat att det inte kommer från cirkulationspumpen men inte tagit av plåten på bvp för att titta där bakom ifall det skulle komma därifrån

Någon som vet vad det kan pipa ifrån?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23586
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat tjuter
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2019, 07:46:05 »
Laddpumpen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
SV: CTC Ecoheat tjuter
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2019, 12:55:34 »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23586
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat tjuter
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2019, 07:29:00 »
Laddpumpen sitter under tanken bakom panelen, det finns även en köldbärarpump där.
Jag tror laddpumpen sitter till höger och köldbärarpumpen till vänster på din modell?
Och det kan ju vara antingen den ena eller den andra som orskar oljudet.
Du får helt enkelt lossa panelen och lyssna efter var ljudet kommer ifrån?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme