« Svar #60 skrivet: 05 juni 2009, 22:34:45 »
Under maj (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 7831 st
Drifttimmar VP 7648 h
Förbrukning 16400 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1123,56 h
Eltillskott 22,14 h

För maj:
Antal starter 128 st
Drifttimmar VP 119 h
Förbrukning 295 kWh
VV 26,53 h
Eltillskott 20 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
4,13 starter / dygn
9,52 kWh / dygn
3,84 VP-tim / dygn
ca 55,78 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +29,3
Medeltemp sista månaden +11,5
Kallaste dygnet +2,1
« Senast ändrad: 31 augusti 2009, 21:52:25 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #61 skrivet: 05 juli 2009, 09:39:17 »
Under juni (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 7995 st
Drifttimmar VP 7730 h
Förbrukning 16635 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1150,33,56 h
Eltillskott 22,35 h

För juni:
Antal starter 164 st
Drifttimmar VP 82 h
Förbrukning 235 kWh
VV 26,77 h
Eltillskott 21 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
4,47 starter / dygn
7,83 kWh / dygn
2,44 VP-tim / dygn
ca 30,00 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +28,0
Medeltemp sista månaden +13,0
Kallaste dygnet +3,2
 
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #62 skrivet: 08 augusti 2009, 22:17:44 »
Under juli (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 8061 st
Drifttimmar VP 7755 h
Förbrukning 16740 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1162,02 h
Eltillskott 22,58 h

För juli:
Antal starter 66 st
Drifttimmar VP 25 h
Förbrukning 105 kWh
VV 11,30 h
Eltillskott 23 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
2,13 starter / dygn
3,39 kWh / dygn
0,48 VP-tim / dygn
ca 22,7 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +20,8
Medeltemp sista månaden +16,2
Kallaste dygnet +13,2
 
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #63 skrivet: 31 augusti 2009, 21:50:16 »
Under augusti (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 8182 st
Drifttimmar VP 7798 h
Förbrukning 16893 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1182,22 h
Eltillskott 23,21 h

För augusti:
Antal starter 121 st
Drifttimmar VP 43 h
Förbrukning 153 kWh
VV 20,02 h
Eltillskott 23 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
3,9 starter / dygn
4,94 kWh / dygn
1,23 VP-tim / dygn
ca 21,3 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +26,4
Medeltemp sista månaden +14,6
Kallaste dygnet +5,3
« Senast ändrad: 31 augusti 2009, 21:52:58 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #64 skrivet: 30 september 2009, 20:26:38 »
Under september (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 8336 st
Drifttimmar VP 7880 h
Förbrukning 17130 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1202,16 h
Eltillskott 23,43 h

För september:
Antal starter 154 st
Drifttimmar VP 82 h
Förbrukning 237 kWh
VV 19,56 h
Eltillskott 22 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
5,13 starter / dygn
7,90 kWh / dygn
2,44 VP-tim / dygn
ca 32 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +22,5
Medeltemp +10,5
Kallaste dygnet +3,5
« Senast ändrad: 30 september 2009, 20:53:25 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #65 skrivet: 30 september 2009, 20:48:02 »
Menar du att ni inte skulle haft över 6 grader under hela september? Fy fan, jag ska då inte flytta till jämtland...

Verkar som maskineriet funkar bra..  Thumbsup
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #66 skrivet: 30 september 2009, 20:57:14 »
Menar du att ni inte skulle haft över 6 grader under hela september? Fy fan, jag ska då inte flytta till jämtland...

Verkar som maskineriet funkar bra..  Thumbsup


Hmmmm, det var senaste dygnet som jag anget.
Har nu rättat tilll det hela, så nu är du hjärtligt välkommen till Jämtland.

Maskineriet är jag helnöjd med. Kommer att snäppa på värmen i garaget inom kort.

Garagevärmen påslagen 1/10 -09  :)
« Senast ändrad: 02 oktober 2009, 14:58:49 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #67 skrivet: 01 november 2009, 11:34:08 »
Under oktober (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 8560 st
Drifttimmar VP 8117 h
Förbrukning 17670 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1226,34 h
Eltillskott 24,25 h

För oktober:
Antal starter 224 st
Drifttimmar VP 237 h
Förbrukning 540 kWh
VV 24 h
Eltillskott 24 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
7,23 starter / dygn
17,42 kWh / dygn
7,65 VP-tim / dygn
ca 63,5 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +9,7
Medeltemp +2,4
Kallaste dygnet -5,9
« Senast ändrad: 01 november 2009, 18:24:00 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #68 skrivet: 01 december 2009, 19:34:48 »
Under november (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 8785 st
Drifttimmar VP 8387 h
Förbrukning 18260 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1257,20 h
Eltillskott 24,46 h

För november:
Antal starter 225 st
Drifttimmar VP 270 h
Förbrukning 590 kWh
VV 32 h
Eltillskott 21 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
7,5 starter / dygn
19,67 kWh / dygn
9,00 VP-tim / dygn
ca 72,00 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +9,2
Medeltemp +1,6
Kallaste dygnet -6,6
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #69 skrivet: 02 januari 2010, 13:54:06 »
Under december (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 8965 st
Drifttimmar VP 8868 h
Förbrukning 19240 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1285,25 h
Eltillskott 25,05 h

För december:
Antal starter 180 st
Drifttimmar VP 481 h
Förbrukning 980 kWh
VV 28 h
Eltillskott 19 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
5,8 starter / dygn
31,61 kWh / dygn
15,52 VP-tim / dygn
ca 2 tim 40 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet -3,9
Medeltemp -14,9
Kallaste dygnet -25,8
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #70 skrivet: 10 januari 2010, 18:58:41 »
Under 2009 har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 8965 st (6917 st, 2008)
Drifttimmar VP 8868 h (6155 h, 2008)
Förbrukning 19240 kWh (13237 kWh, 2008)  (Separat elmätere på VP)
VV 1285,25 h (966,12 h, 2008)
Eltillskott 25,05 h (20,22 h, 2008)

För 2009:
Antal starter: 2048 st (2121 st, 2008)  (2214 st, 2007)
Drifttimmar VP: 2713 h (2133 h, 2008) (2032 h, 2007)
Förbrukning: 6003 kWh (4987 kWh, 2008) (4670 kWh, 2007)
VV:  319,13 h (374 h, 2008)
Eltillskott: 4,43 h (7,72 h , 2008)
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 1 på ratten
Inomhustemp ca 21

Detta ger / dygn:
5,61 starter / dygn (5,82 starter / dygn, 2008) (6,06 starter / dygn, 2007)
16,45 kWh / dygn (13,66 kWh / dygn, 2008) (12,79 kWh / dygn, 2007)
ca 7,43 VP-tim / dygn (ca 5,84 VP-tim / dygn, 2008) (ca 5,57 VP-tim / dygn, 2007)
ca  79,48 min drifttid / start (ca  60,34 min drifttid / start, 2008)

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +29,3 (+32,9  2008) (+31,4  2007)
Medeltemp +5,4 (+5,7  2008) (+5,4  2007)
Kallaste dygnet -21,8 (-20,7  2008) (-21,8  2007)

Garaget på 90 m2 kopplades in den 23/2 -09.
Det kommer att gå ca 1100-1200 kWh på ett år att värma garaget.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #71 skrivet: 01 februari 2010, 18:09:10 »
Under januari (-10) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 9091 st
Drifttimmar VP 9455 h
Förbrukning 20500 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1306 h
Eltillskott 37 h

För januari:
Antal starter 126 st
Drifttimmar VP 587 h
Förbrukning 1260 kWh
VV 21 h
Eltillskott 11,55 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
4,06 starter / dygn
40,65 kWh / dygn
18,54 VP-tim / dygn
ca 4 tim 40 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +0,6
Medeltemp -11,6
Kallaste dygnet -26,7

Vid ca -16, -17 ºC går VP konstant
Vid ca -21, -22 ºC går el-patron in
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #72 skrivet: 01 mars 2010, 09:16:57 »
Under februari (-10) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 9229 st
Drifttimmar VP 9957 h
Förbrukning 21660 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1336 h
Eltillskott 57 h

För februari:
Antal starter 138 st
Drifttimmar VP 502 h
Förbrukning 1160 kWh
VV 30 h
Eltillskott 20 h
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
4,93 starter / dygn
41,43 kWh / dygn
17,54 VP-tim / dygn
ca 3 tim 35 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet -0,4
Medeltemp -12
Kallaste dygnet -30,8

20 timmar tillskottsel under februari, det börjar bli dyrt nu  >:D
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 09:19:48 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #73 skrivet: 01 april 2010, 10:24:53 »
Under mars (-10) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 9443 st
Drifttimmar VP 10338 h
Förbrukning 22452 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1363 h
Eltillskott 57,52 h

För mars:
Antal starter 214 st
Drifttimmar VP 381 h
Förbrukning 790 kWh
VV 27 h
Eltillskott 52 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
6,90 starter / dygn
25,48 kWh / dygn
12,29 VP-tim / dygn
ca 1 tim 47 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +6,9
Medeltemp -2,6
Kallaste dygnet 20,3
« Senast ändrad: 02 maj 2010, 12:20:52 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Gla

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #74 skrivet: 02 maj 2010, 21:31:14 »
Under april (-10) har jag följande värden på min Nibe 1230-8

Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 9645 st
Drifttimmar VP 10540 h
Förbrukning 22902 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1390 h
Eltillskott 58,24 h

För april:
Antal starter 202 st
Drifttimmar VP 202 h
Förbrukning 450 kWh
VV 27 h
Eltillskott 32 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Legionellakörning var 30:e dag

Detta ger / dygn:
6,52 starter / dygn
15,00 kWh / dygn
6,52 VP-tim / dygn
ca 60 min drifttid / start

Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +13,6
Medeltemp +2,8
Kallaste dygnet -6,1
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!