De erfarenheter som finns om Nibe 730 och nybyggen med betongplatta är att ni kommer få lite problem första året innan fukten i plattan är borta.
Den kommer dra en del el och behöva relativt hög kurva.
Detta kommer sen gå till sig när betongen blir helt torr och då kommer det funka bra.
Om ni väljer Nibe 730 så ska ni direkt efter driftsättning (inom 1 vecka) gå in i meny 5.1.13 och ställa upp max eleffekt till 15 kW eller nått.
Denna meny spärrar annars eleffekten enligt BBR och kommer begränsa era möjligheter att torka ut betongplattan första året.
BBR tar tyvärr ingen hänsyn till byggtekniska grejer som fuktiga betongplattor.
(Och prata inte med installatören om detta, det är inte riktigt OK att göra så här)
En LLVP i garaget som komplement låter som en idé, det kommer säkert funka bra.