Larm E7 fläktlåsfel
« skrivet: 11 februari 2019, 19:35:34 »
Hej!
Min pump larmar för fläktlåsfel E7. Den hade nog frusit fast för det var snö  på den som tinat och runnit ned och bildat is vid fläkten. Brukar sopa av den men glömde det denna gång. Har knackat bort isen nu och fläkten går lätt att snurra för hand.

Vad kan det vara för fel?

Min utedel heter ERHQ008ADV39?

Tack på förhand!
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 07:09:37 av altherma »
1 och 1/2 plans hus från 1928 i Luleå.
Renoverat 2011, tilläggsisolerat ut och invändigt, ny panel, nya fönster, isolerad vind och nytt tak.
Golvvärme nere och radiatorer uppe.
Fristående garage på 40 kvm byggt 2011 med direktverkande el.
Daikin Lvvp ERHQ008ADV39 utedel från 2010.
Daikin EKHBH008AA9WN innedel från 2008.
Daikin EKHWS 300 liters VVB.
16 566 kwh, 2012.
17 094 kwh, 2013.
16 972 kwh, 2014.
16 336 kwh, 2015.
16 323 kwh t.o.m 11/12-2016.

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 67
  • Kön: Man
SV: Larm E7 fläktlåsfel
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2019, 15:33:36 »

Kan det vara så att fläktmotorn i utedelen har gått sönder?

Tacksam för svar om det är någon som har erfarenhet av detta!
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 07:10:27 av altherma »
1 och 1/2 plans hus från 1928 i Luleå.
Renoverat 2011, tilläggsisolerat ut och invändigt, ny panel, nya fönster, isolerad vind och nytt tak.
Golvvärme nere och radiatorer uppe.
Fristående garage på 40 kvm byggt 2011 med direktverkande el.
Daikin Lvvp ERHQ008ADV39 utedel från 2010.
Daikin EKHBH008AA9WN innedel från 2008.
Daikin EKHWS 300 liters VVB.
16 566 kwh, 2012.
17 094 kwh, 2013.
16 972 kwh, 2014.
16 336 kwh, 2015.
16 323 kwh t.o.m 11/12-2016.

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 67
  • Kön: Man
SV: Larm E7 fläktlåsfel
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2019, 19:50:51 »
Ingen som har nån idé om detta felet?
1 och 1/2 plans hus från 1928 i Luleå.
Renoverat 2011, tilläggsisolerat ut och invändigt, ny panel, nya fönster, isolerad vind och nytt tak.
Golvvärme nere och radiatorer uppe.
Fristående garage på 40 kvm byggt 2011 med direktverkande el.
Daikin Lvvp ERHQ008ADV39 utedel från 2010.
Daikin EKHBH008AA9WN innedel från 2008.
Daikin EKHWS 300 liters VVB.
16 566 kwh, 2012.
17 094 kwh, 2013.
16 972 kwh, 2014.
16 336 kwh, 2015.
16 323 kwh t.o.m 11/12-2016.

Utloggad vandieren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm E7 fläktlåsfel
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2019, 22:48:36 »
Fläktmotorn!?

Utloggad altherma

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 67
  • Kön: Man
SV: Larm E7 fläktlåsfel
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2019, 07:13:23 »
På höger sida av utedelen sitter det ett kretskort. En grön diod blinkar  .,;-
Hittar inget om detta i manualen. ?????
1 och 1/2 plans hus från 1928 i Luleå.
Renoverat 2011, tilläggsisolerat ut och invändigt, ny panel, nya fönster, isolerad vind och nytt tak.
Golvvärme nere och radiatorer uppe.
Fristående garage på 40 kvm byggt 2011 med direktverkande el.
Daikin Lvvp ERHQ008ADV39 utedel från 2010.
Daikin EKHBH008AA9WN innedel från 2008.
Daikin EKHWS 300 liters VVB.
16 566 kwh, 2012.
17 094 kwh, 2013.
16 972 kwh, 2014.
16 336 kwh, 2015.
16 323 kwh t.o.m 11/12-2016.

Inloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1624
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm E7 fläktlåsfel
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2019, 12:55:50 »
På höger sida av utedelen sitter det ett kretskort. En grön diod blinkar  .,;-
Hittar inget om detta i manualen. ?????

Om du inte har mer kunskap så tycker jag det är bättre att kontakta service, finns risk att något kan gå sönder. Vrid försiktigt på fläkten i utedelen, får inte finnas tendenser till "sirap i lagret" är det minsta trögt har motorn brunnit.
Med vänlig hälsning
D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme