Hej på er!
Scrollade runt lite på min 370 och hittade detta:
7/12 Serviceinfo 3.1
Värmemängdsmätare BF1 7232 kWh
BF1 4.4 l/min
Installerade pumpen 2015 och får inte någon rimlighet i värdet .....
Vad säger expertpanelen?
Hej! Kul med någon som har flödesmätare!
Flöde multiplicerat med temperaturdifferensen ger effekten.
Flödet beräknas som:
4.4 l/min => 4.4 l/min × 60 minuter/h = 264 000 ml/h = 264 000 g/h
Specifik värmekapacitet för vatten är 4.18 J/(g*K)
264 000 g/h x 4.18 J/(g*K) = 1103520 J/h per Kelvin, (eller grader Celcius..)
Dela med 3600 sekunder/timme; vi får 307 J/s = 307W (per Kelvin)
Multiplicera ditt deltaT mellan retur/framledning med 307W så får du uppmätt effekt från pumpen till huset!
Edit: ser nu att du kanske efterfrågade förklaring på värdet 7232 kWh sen installation år 2015.
Gissning 1:
3 år, med 8760 h/år ger med gissningsvis 0.307 kW/Kelvin, 8068 kWh / dT
Gissning 2:
Inmätt totalenergi till pumpen (fläkt,kompressor,elpatron, cirkulationspumpar), låter EXTREMT lite/orimligt som du säger.
Gissning 3: Mumbo-Jumbo-energi..