God kväll,
Jag tror mig ha upptäckt ett problem.
Min anläggning består av en Nibe Fighter 1320 som jobbar mot en acktank. I acktanken bereds varmvatten i toppen och värme till elementen i mitten. Systemet bygger alltså på god skiktning. Mitt problem uppstår vid lite kallare temperaturer. Jag kör flytande kondensering mot elementvärmedelen i tanken. När gradminuterna sjunker vid kallare temperaturer och kompressor A i värmepumpen vill ha hjälp av kompressor B noterar jag att tempen i toppen av tanken sjunker. Kompressor B prioriterar varmvatten och växelventilen byter till varmvattenprodultion. Jag misstänker att skiktningen störs när båda kompressorerna producerar värme till samma del av tanken.
Cop värdet är sämre vid varmvattenprodultion. Kan jag med någon inställning minska denna omblandning?
Om jag sänker maxtid för varmvattenprodultion från 60 min till kanske 30 min, skulle det ge kompressor B mer tid att producera vatten mot mitten av tanken till elementen?