SV: CTC EcoZenith i350 + EcoAir 510M - Knäppningar i elementen
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2019, 21:31:45 »
Oj här var så många fel i svaren i denna tråden. så jag måste bara svara.
Så du menar att det jag citerade ur CTCs egen text inte stämmer? Att CTC inte själva vet vad dom byggt?  :)

EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad GabrielH

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoZenith i350 + EcoAir 510M - Knäppningar i elementen
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2019, 01:26:48 »
Så du menar att det jag citerade ur CTCs egen text inte stämmer? Att CTC inte själva vet vad dom byggt?  :)

Jag ser ingen motsättning i texten och att vattnet vid värmedrift går direkt ut i radiatorkretsen.
Bilden alldeles bredvid texten i 'översikt slutkund' säger faktiskt varmvattentank om tanken  :)
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoZenith i350 + EcoAir 510M - Knäppningar i elementen
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2019, 09:35:52 »
Det är ju ingen kallvattentank. Då blev det kallt i huset.
VPut mynnar i tanken, eller hur, inte utanför tanken? Och radiatorkretsen startar i tanken och kommer tillbaks in i tanken, eller hur?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad GabrielH

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoZenith i350 + EcoAir 510M - Knäppningar i elementen
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2019, 12:37:31 »
Nej och nej. VPut går via genomströmningsvärmaren till växelventil. Ett stick in i tanken för VV-laddning, det andra sticket direkt till radiatorkretsen. Returen går utanför tanken ner till laddpumpen, där ett T förbinder radiatorkrets och tank innan det går till VPin.

Växelventil mot radiatorkrets, VPin tas från radiatorkretsens retur. Växelventil mot tank, VPin från tankens botten.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: CTC EcoZenith i350 + EcoAir 510M - Knäppningar i elementen
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2019, 21:55:02 »
visst kan det knäppa pga rörfäste, men vanligare är att metallen expanderar coh smäller när  det nästna 60 gradiga vattnet pumpas ut på de avsvalnade rören. 
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!