Författare Ämne: F-2025-6 fungerar ej trots "Normal" drift enligt display  (läst 760 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Wleinad

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Värmepump eller värmepumpar?
F-2025-6 fungerar ej trots "Normal" drift enligt display
« skrivet: 29 december 2018, 13:26:15 »
Har en F-2025-6 ute och en VVM300 inne. Har reagerat på att fläkten ej går runt alls trots att signalen säger "01 Normal Drift" enligt displayen. Verkar som att pannan går endast på el. Antal ackumulerade starter är också desamma sedan ett par veckor tillbaka. Någon av er fantastiska forumläsare som har några förslag på åtgärder?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 25907
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F-2025-6 fungerar ej trots "Normal" drift enligt display
« Svar #1 skrivet: 29 december 2018, 23:35:06 »
Läs av kanalerna T1 till T7 på utedelen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 1198
SV: F-2025-6 fungerar ej trots "Normal" drift enligt display
« Svar #2 skrivet: 09 november 2019, 17:04:34 »
Gammalt ärende, men andra kanske hittar tråden när de fryser inomhus.
Hade liknande fel i våras och kom inte på i all hast vad det var för fel eftersom den inte hade någon felkod. Det var oxid i kontaktstycket som sitter.. högst upp i mitten på reläkortet. Termostatingången är kopplad där. Kör via en SMO etc så har du ett annat fel eftersom just det kontaktstycket inte används.
185 m2 med krypgrund. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300 CU Sol. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?