Hej
Jag har en Toshiba luft/luft VP med två innerdelar i min sommarstuga från 70-talet. Jag fjärrövervakar även stugan med Telldus och har en Z-wave mätare som är kopplad till min VP så att jag kan se strömförbrukningen.
När det var plusgrader ute så var kurvan rätt normal:
Men när det blev kallt nu för ett par dagar sedan så ser kurvan lite annorlunda ut:
Det vi ser är inte ett EKG utan antal Watt som VP förbrukar....
VPn pendlar mellan ~1500Watt och ~80Watt ungefär varannan timme.
Jag är 99% säker på att båda innerdelarna är inställda på värme (17 grader) och 100% fläkt.
Skall den göra så här eller är det något som är fel?
Min VP är en Toshiba 2M Duo
Utomhusdel: Toshiba RAS-2M18S3AV-E
Inomhusdel 1 Väggmodell - RAS-B10N3KV2-E1
Inomhusdel 2 Golvmodell - RAS-B10UFV-E1