Författare Ämne: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)  (läst 1083 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« skrivet: 11 oktober 2018, 09:33:04 »
Hur ska jag öka känsligheten för inne givaren kontra ute givaren? Vill att inne givaren skall bestämma mycket mer än ute givaren. Har idag värmefaktor inställt på 1. Höja siffran?

Har satt på driftläge manuellt i appen. Både Tillsats och värme men detta borde ju inte påverka vilken givare som FLP skall styras av

Tackar på förhand
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19393
  • Karma +15/-15
SV: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2018, 17:37:45 »
Öka på rumsgivarfaktorn då kommer rumsgivaren styra mer men har ingen koll på om det går att göra via uplink.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 20:05:06 »
Tack
Ska gå enligt gränssnittet via pc och mobilappen, ska prova men får väl vänta tills vi närmar oss noll grader utomhus, återkommer med resultat
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad Eklew

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2018, 18:16:05 »
Rumsgivarepåverkan går att justera via appen (om man inte orkar gå till pannan) men var försiktig med hur mycket du ökar den, tanken är att värmekurva och förskjutning skall vara huvudsakliga värmestyrningen och rumsgivare skall finjustera det sista och kompensera vid drag och liknande. En för hög rumsgivarpåvärkan kan ge väldigt tvära kast.

//W
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2018, 19:35:47 »
Hade rums givar styrning från den pannan som nyligen utbytts 310 P och det fungerade perfekt. Mitt hus ligger perfekt gällande solinstrålning höst och vår. Har nyligen ökat den parametern och det verkar som det fungerar. Enligt min mening så är det den ultimata inställningen för mitt hus. Frågan är om man kan öka rumsgivar inställningen till Max?
Grundinställningen var tidigare på gamla pannan 10 och förskjutning -2, likaså med nya F370
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!