Maskinen kommer från fabrik fylld för 3-7,5 m rör. Vid kortare rörlängder får kompressorn jobba under högre gastryck vilket sliter mer på den (och förbrukar mer energi då den får jobba hårdare).
Det går att släppa ut lite gas för att inte överbelasta kompressorn, exakta mängder vågar jag inte uttala mig om.
Ursäkta!
Ett litet tillrättaläggande beträffande tryck och gasmängd!
Trycket stiger inte då gasmängden ökas så lite som några gram fram och tillbaka, utan trycket stiger när så mycket köldmedium stockas i kondenserad form i kondensorn att ytan som verklig kondensering sker i blir för liten!
Men om vätskeledningen 1/4tum röret blir för kort så stockas inte säkert 100% ren vätska fram till strypdonet och sk, flashgas stör då strypdonet
=Effektförsämring.
Sen finns det en teoretisk risk att den nogrant uträknade köldmediemängden som vid korta rör blir lite för stor kan orsaka kompressorhaveri dÃ¥ maskinen i kyldrift kan suga med oförÃ¥ngad vätska i det grövre sugledningsröret, denna vätska kommer dÃ¥ att sÃ¥ kraftigt kyla kompressorn att hetgastemperaturen sjunker till en temperatur som fÃ¥r köldmediet att kondensera redan i kompressionsutrymmet= PANG. Denna teoretiska risk förutsätter givetvis speciella förhÃ¥llanden men är ett ganska vanligt fenomen dÃ¥ kompressorer som pajat undersöks! Â
Rekommenderade rörlängder skall beaktas och om dom kortas under minlängd så bör mängden gas minskas.
Oljudsproblem minskar ofta vid längre rördragning.