kom hem från stugan idag, och när jag gick in i tvättstugan, så såg jag i ögonvrån hur vp lyste rött, kollar loggen, och ser att den löst på högtryck, har inte gjort något sen jag monterade ukv, förutom att sänka innetemp från 21 till 20.
Nåja bryter ström flera gånger, men den vägrar släppa hp larm, lossar kontakt och mäter, den är sluten, men larmar hp i alla fall, kopplar på manometer, har 9 bar på båda klockor, så är ej hp relaterat, börjar kolla kablar och kontakter, ser att det läckt kb, så det runnit ner på givarkortet i kompressorlådan, så tar bort kort och försöker rengöra, men utan resultat, kommer då på att jag har ett reservkort från en skrotad modul, tar lös det och provar, vips är maskin igång, tur man samla på lite skrot. Så vid larm, felsök ordentligt, och gå inte bara på det enklaste, hp trasig, igensatta ventiler m.m.