Förutsättningar: 180 kvadrat 1½ plansvilla. IVT Premiumline C8 med enbart golvvärme i alla rum. 170m borra.
Den här sommaren har varit ganska outhärdlig då det kunde bli uppemot 30 grader i våra sovrum på övervåningen.  Därför vill jag till nästa år installera frikyla i vårt sovrum på övervåningen (typ rakt över pannrummet) och har några frågor.

1. Om jag har förstått rätt måste man ha tryckskatt nivåkärl för brine för att kunna pumpa till övervåningen. Måste befintliga genomskinliga kärlen ersättas av annat eller kan eftermontera en ventil?

2. Kör man separat mindre pump för brinet eller låter man "inbyggda" brine-pumpen i BV-pumpen cirkulera brinet?

3. Har man någon sorts avstängningsventil för frikylans brinekrets som man öppnar på sommaren och stänger på hösten?

4. Om man har separat brinecirkpump, kan den styras av värmeväxlare/fläktkonvektor eller slår man på den manuellt under kylsäsongen?

5. Hur fyller man på systemet med tanke på att nivåkärlen är trycksatt?

6. Brine är kall vilket (jag antar det) leder till kondens. Brukar konvektorn kopplas med koppar eller PEX? Kan man använda "färdigisolerad" kulvertslang fram till konvektorn?

7. Vi vill gärna ha två fläktkonvektorer: en i sovrummet och en i allrummet nära barnens rum. Brukar man serie- eller parallelkoppla konvektorer då?

8. Hur gör man med kondensen från konvektorn? Har man en liten slang som man leder bort kondensvattnet i?

Jag är medveten att 170m borra kan ge max ~3kW kyleffekt men som sagt, skulle vi kunna dra ner tempen till 24 grader så räcker det för oss.

Tack för all hjälp!




« Senast ändrad: 12 augusti 2018, 22:47:44 av Grunf »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22282
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2018, 09:34:12 »
Så här ser det ut hos mig:
1. Plastkärlet är ersatt av ett rött tryckexpansionskärl.
2. En liten extra pump ser till att cirkulera köldbäraren till kylan, det sitter en backventil mellan avsticken så att den kan jobba oberoende av KB-pumpen i värmepumpen.
3. Fläktkonvektorn har en egen magnetventil som öppnar/stänger, den finns manuella ventiler, men dessa använder jag inte.
4. Den separata cirkpumpen styrs av fläktkonvektorn.
5. Installatören fixade detta, gissar att han har en extern rejäl cirkpump + kärl för att pumpa runt vätskan.
6. Alla ledningar är kondensisolerade med Armaflex, inne måste ledningar med spritblandningen vara av koppar.
7. Parallell.
8. Fläktkonvektorn har inbyggt tråg för kondens, avloppet drar man till t ex en golvbrunn eller liknande via ett rör.

Slutligen, snåla inte med fläktkonvektorns storlek, min blev nog storleken för liten.
« Senast ändrad: 13 augusti 2018, 09:37:04 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme