Hej!Har en IVT C7 från 2004. Fick larm för hög pressostat ca 1 gång i månaden. Rengjorde smutsfiltret varje gång och sen gick det en månad till ungefär.Beställde sedan service, dom bytte alla slangar och rengjorde värmesystemet. Det funkade väl bra i ett halvår år ungefär. Nu sätter smutsfiltret igen på 3-4 dagar och då är det fullt med svart sörja.Bytte dom aldrig slangar på servicen eller satte dom dit några med urusel kvalitet? Eller kan det vara något annat?
Jag antar att du pratar om smutsfiltret i elementkretsen! Vart sitter det?På min pump sitter detta smutsfilter på elementkretsens returledning innan den går in i värmepumpen. Och nu på sommaren när pumpen går på "sommarurkoppling" (som standard över 18 grader ute. Jag har 13 grader) cirkulerar inget vatten över huvud taget genom mitt smutsfilter. Och då lär det inte kunna bli igensatt heller.I läget "sommarurkoppling" står växelventilen hela tiden i läget "varmvattenproduktion" och all vattencirkulation sker inne i värmepumpen. Har man en extern cirkulationspump startas den i 3 minuter var 3e dygn om den inte gått något av annat skäl under den tiden. Detta för att den inte skall fastna. Jag vet inte men är rätt säker på att växelventilen då fortfarande står i läget "varmvattenproduktion" Fast du kanske har lägre utetempertur än 18 grader på nätterna så att du får cirkulation i elementkretsen?!Ja, det är smutsfiltret på elementkretsen. På min pump sitter det längst ner till vänster på framsidan. Jag har inget filter utanför pumpen.