Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: IVT 490 framledningstemp  (läst 1060 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jploom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT 490 framledningstemp
« skrivet: 18 juli 2018, 08:41:05 »
Hej,
Jag har stängt av värmen helt och får värdena 25,6(20) på GT2. Det kanske är helt normalt nu i värmeböljan med den framledningstemperaturen, någon som vet?
Tycker att jag borde kunna få det svalare med rena betonggolv om jag fick ner framledningstemperaturen ännu mer, är det möjligt?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13216
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 490 framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2018, 17:37:35 »
Har du stängt av värmen så är det väl ingen cirkulation på vattnet? Då visar givaren i princip rumstemperaturen där värmepumpen står.

Värmepumpen kan inte kyla vattnet - Antingen värmer den, eller så gör den ingenting. Så även om du slår på cirkulationen så kommer vattnet inte att bli kallare än vad plattan är.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 framledningstemp
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2018, 19:40:55 »
GT2 är ute temperaturgivaren. Förmodar du menar GT1 som är framledning, ”ärvärdet” och ”beräknat” inom parentesen.
När cirkulationen upphört på grund av hög utetemperatur sprider sig värmen lite ned till GT1 givaren och då visar denna lite högre temperatur än förväntad.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad jploom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 framledningstemp
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2018, 10:20:52 »
Tack för svaren, då vet jag!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!