Författare Ämne: Har ni tillräckligt varmt Varmvatten Thermia Inverter på sommaren?  (läst 284 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej

Märkt att Inverter L inte orkar upp i måltemp (60) nu på sommaren.

Misstänker att det har m högre köldbärartemp (högre kondensering)att göra och kompressordrift hamnar utanför envelope innan den nått måltemp?

Genom att mixtra med parametrar för min o max köldbärarhast och givarinflytande når jag nu i det närmaste måltemp.

Nu stannar den på 58,5 jämfört m 53,3 tidigare.

Om ovan ändr är rätt e fel vet jag inte men nu behövs enl mig ingen legionellakörning via elpatron. Vad tror ni?

Skickar med en kompressordriftbild på ett längre hetvattenutag. Ca 25 min med max på termostatblandare. Vet inte vad det blir i liter och medeltemp men på grafen syns en ganska snabb tempökn när varmvattenuttag upphör.

Max effekt på L är 17 kW vid 0/35

Den har 9 växlar

Varmvattenprod är begränsad till växel 7.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22216
  • Alien snowman.
Skulle tro att när KB-temp ökar så blir uteffekten så pass hög att den bryter på framledningstemp innan varmvattnet hunnit bli tillräckligt varmt.
Sänker du max uteffekt vid VV-laddning på sommaren så tror jag den klarar lite högre temp på varmvattnet.  Sc:,h
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack Carl N för ditt svar.

Har tidigare provat sänka max uteffekt, men det hjälpte inte.

Enda som verkar hjälpa är ett lägre spann på KB-pump samt högre givarinflytande för nedre temp i tank.

Lägre KB-spann verkar ge lägre kondensering och då kan den komma upp i måltemp innanför drifenvelope, se bild


Blir dock ett väldigt högt deltaT på kalla sidan, se nästa bild. Vet inte om det är ”nyttigt” att köra med så högt deltaT?

Nu kommer den upp i över 60 gr i övre delen av tanken med enbart kompressordrift. Den börjar på växel 7 men går snart ner på växel 6 troligen pga mer passande driftenvelope.

Vad tror ni, räcker denna temp för att slippa leginellakörning med elpatron?

Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej igen

Rättelse, där som står kondenseringstemp skall stå förångningstemp.

Blandade ihop storheterna.

🙂
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 405
Jag har valt att ha ca 50g på varmvattnet och köpa elpatron varannan vecka istället. Jag tror att jag sparar på utrustningen då. Kompressorn får jobba med ett lägre tryck och temp. Det är inte många minuter elpatronen behöver på sig att göra höjningen från 50g till 60g, så det blir inte så många timmar elpatron per år.
Nackdelen är om någon börjar duscha under legionella körningen så får värmepumpen börja om från början med varmvattnet/legionella.
Fast det är inte så ofta det har hänt, så jag upplever inget problem.
Nu har jag också möjlighet att elda för varmvatten/värme också, och det används vid stora varmvatten uttag men inte dagligen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja, det är kanske vettigare att köra som du gör Mlöf.

Ville bara se om man på något vis kunde komma upp i 60 gr tappvatten med kompressordrift.

Ska kolla tryckrörstemp i slutet av en 60 gr och sen jämföra med 50 gr
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 