Författare Ämne: IVT problem med kyla  (läst 95 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fh89

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT problem med kyla
« skrivet: 14 juli 2018, 08:05:55 »
Hej. Jag har en IVT Nordic inverter ivt ay-xp09dr-nc som värmer bra men kyler gör den bara i 5-10 min för att sedan övergå i rumstempererad luft som blåser ut. Under dom 10 minuterna den kyler så går kompressorn och när den tappat kyleffekten så snurrar bara utedelens fläkt på "tomgång" och kompressorn står stilla. Vad kan det verka va för fel? Inga felkoder.

Mvh fredrik

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2791
SV: IVT problem med kyla
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2018, 09:59:37 »
Kan vara den elektriska motorkondensatorn till fläktmotorn som är trasig eller har lossnat från något kretskort. Det är en relativt tung komponent. Man ser att fläkten i utedelen knappt vill snurra alls. Kondensatorn brukar vara på 2,5 µF.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Use Mobile Theme