20 A till panna är ok för 13 kW, så där får du inga problem.
Men att du bara har 5 A över på huvudsäkring, det kan ställa till det lite, dock inte värre än att en av 25:orna löser.
5 A är ju inte mycket när vi pratar om spis, tvättmaskin, tummlare, osv.
Själv kör jag med ett 9 kW tillskott, och 25 A huvudskring, så det funger ju även vid matlagning, tvätt å så.
Polaren har 13 kW, och för att få hushållet att fungera utan en effektvakt på pannan, så fick han säkra upp till 35 A.
Effektvakten gör ju då att man tappar effekt på pannan vid tex tvätt, och han var inte intresserad av temp sänkning inne vid tvätt, där av en uppsäkring i stället.
Nu har han 3 små barn, så det tvättas mycket å länge, har man inte det, så är man kanske intresserad av en effektvakt istället.
//-- Ramsmark --