Halloj.
Fått lite problem med min NIBE F1245 på sistone. Efter att ha fått några driftstopp så tog jag och loggade och det verkar som om att vid varmvattenproduktion så händer det nått.
Först kommer ett larm 150 som tydligen är ett tillfälligt övertryckslarm, följt av larm 163 som verkar vara att kondensorn blir för varm. Dessa två verkar ju vara typ B larm som inte initialt stoppar driften. Men efter tillräckligt många av dessa larm 150 så kommer ett typ A larm 50 som resulterar i master alarm och driftstopp.
Försökt klura ut var detta beror på och ringde den lokala firman och bollade lite. Denne nämnde nått om att det finns vissa fall där inkommande vatten resulterar i beläggningar på värmeelementet vilket tydligen gjorde att den inte orkade nå upp till inställd värme.
Tyckte det lät lite knepigt men provade att ställa ner temperaturen på varmvattnet (från normal till ekonomi) och i loggen så ser man att nu utlöses inga larm, men man lär nog inte klara sig på ekonomiläge som trebarnsfamlij.
Funderar om några kunniga här inne har nån idé vad det kan vara för problem.
Bifogar fyra olika loggar, "pre" är innan ändring till ekonomi och visar förlopp både vad det gäller B och A larm. "hlpdrv" visar(mest) värden under driftstopp då hjälpdriften kickat in. "post" är värden från efter bytet till ekonomiläge. Bifogar även en bild på larmloggen.
MvH
Lennart