Ämne:
F470 med "efter värmnings batteri"
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F470 med "efter värmnings batteri" (läst 1074 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
musköten
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
musköten
F470 med "efter värmnings batteri"
«
skrivet:
04 juni 2018, 13:13:47 »
Citera
Hej
Är det vettigt att sätta in ett efter värmningsbatteri på tilluften för att öka på värmen?
Jag har ett element 125mm spiro anslutning liggandes.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29879
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F470 med "efter värmnings batteri"
«
Svar #1 skrivet:
04 juni 2018, 20:43:05 »
Citera
Det beror på förutsättningarna?
Har du problem att få upp värmen i huset?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
musköten
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
musköten
SV: F470 med "efter värmnings batteri"
«
Svar #2 skrivet:
04 juni 2018, 22:35:35 »
Citera
Ja jag tycker att det inte räcker till, och min tanke är att koppla in på golvvärme kretsen
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29879
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F470 med "efter värmnings batteri"
«
Svar #3 skrivet:
05 juni 2018, 07:25:33 »
Citera
470 har ju annars en egen slinga för tilluftsvärmaren, går det inte att koppla in sig på denna, typ på returledningen efter 470:ns värmare?
Du kan ju sätta ditt batteri direkt efter 470:ns tilluftsvärmare och flytta BT22 till efter ditt batteri.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10196
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: F470 med "efter värmnings batteri"
«
Svar #4 skrivet:
05 juni 2018, 12:07:45 »
Citera
Tilluften ska bara förvärmas till max 18 grader annars kommer den nya friska luften att stanna kvar uppe i innertaket och sedan sugas bort via frånluftsdonen istället för att blandas runt i rummen. Själva uppvärmningen ska komma från radiatorer eller golvvärme. Kanske går att öka på cirkulationen?
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
musköten
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
musköten
SV: F470 med "efter värmnings batteri"
«
Svar #5 skrivet:
07 juni 2018, 10:35:45 »
Citera
Tack för alla svar, nu vet jag bättre alltså inget extra värmeelement.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F470 med "efter värmnings batteri"
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1286
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
HBerggren
Classe57
jimmpy
tyke
Josth
Rickard
25fOCUS
Raketost
dadid
Jokkmokksjokke
classeboy
Carl N
Breeelin
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info