SV: Fått offert på radiatorer och golvvärme.
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2006, 19:04:12 »
Om kulverten är 20m kommer den att innehålla runt 20l med hett vatten efter VV produktion. Lite mer med Cu35 och lite mindre med Cu28.
Jag tror nog att det ska räcka med en buffert på 100l för att dämpa värmen efter VV produktionen. Jag kan inte tänka mig att det ska behövas någon tempbegränsande ventil efter tanken.

Innan du bestämmer dig för en eller två fördelare tycker jag du ska räkna på vilka slinglängder du får. Den extraväg som slingan behöver gå till övervåningen kan vara skillnaden mellan att ha en eller två slingor i ett rum.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget på väg att få tak
SV: Fått offert på radiatorer och golvvärme.
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2006, 19:50:12 »
Hej igen ::)

Det är 20mm:ers slang jag ska använda.

Bottenvåningens slanglängder på ett ungefär Rum1(77m) Rum2(71m) Rum3(70m) Rum4(40m)+ca 5m på varje slinga upp till övervåningen.

Övervåningens slanglängder kommer att ligga mellan 30-85m.(5 rum)

/Johan

Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Fått offert på radiatorer och golvvärme.
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2006, 21:25:23 »
Du ligger klart inom marginalen för 20mm slang. Med dom längderna klarar du dig gott med en fördelare på övervåningen så spar du några kronor. Om jag kommer ihåg rätt var maxlängden runt 120m för 20mm slang.

Du kommer att få strypa dina korta slingor rejält men det är inga problem med det.

Jag har skrivit ett inlägg om justering/instrypning av golvvärme. Orkar inte leta upp det just nu men principen är att du ska ha samma Delta-T på slingorna. Troligen något högre Delta-T på övervåningen, beror lite på hur öppet det är mellan planen och var sovrummen är. Du behöver inte dra in några rumstermostater, det bara förstör för VP'n. Då är det bättre med en inomhusgivare till VP.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget på väg att få tak
SV: Fått offert på radiatorer och golvvärme.
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2006, 21:49:24 »
Tackar för all hjälp Johan Thumbsup  *vinkar*

/Johan

Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!