Författare Ämne: Krånglande växelventil? Läcka?  (läst 1451 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lars

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
Krånglande växelventil? Läcka?
« skrivet: 09 mars 2018, 08:32:13 »
Min IVT Ht+ 17 kW från 2004 med 43000 h har senaste dagarna nästan helt jobbat med varmvattnet. Misstänkte växelventilen.  Bytte till en ny växelventil. LK525-28. (Satt en sådan redan). Bytte ej ställdonet då jag kunde se växlingen normalt.
I dag samma problem. Kan det vara någon läcka?
Enklast byta ställdonet också?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Krånglande växelventil? Läcka?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2018, 06:21:00 »
Jo, oftast är det växelventilen som krånglar då detta händer.
Visar den normala temperaturer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Krånglande växelventil? Läcka?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2018, 08:23:04 »
Kolla din GT9 givare, finns de som haft problem med den. GT9 bestämmer när varmvattenproduktionen skall stängas av (GT3 slår på  varmvatten produktionen), visar GT9 för låg temp så blir det längre tid för varmvattenproduktion.

När kompressorn inte går, ställ in konstant gång för intern cirkulationspump för värmebäraren (Under Meny 5) . Efter några minuter kan du jämföra GT8 och GT 9, bör bara skilja några tiondelar.  (GT9 påverkar inte gångtiderna för värme, där styr GT1 frånslaget)

Tror inte du vinner nåt på att byta ställdonet då den bevisligen rör sig. Har du läckage mellan slingorna bör ju husets innetemp stiga. Har du oförändrad innetemp tror jag boven är GT9

« Senast ändrad: 11 mars 2018, 08:29:19 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta

Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2025 under 11000kWh tack vare varm höst

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!