Författare Ämne: nibe f750 inne och utegivarna.  (läst 1219 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad albertoclemente

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
nibe f750 inne och utegivarna.
« skrivet: 02 mars 2018, 20:23:13 »
hej är det någon som vet hur inne och ute givarna på en nibe f750 ska monteras avseende elen. kabel är dragen dit givarna ska hänga. öppnade givaren för att koppla in kabeln till den men där står ingenting om vilket som ska kopplas på vilket. eller det kanske inte spelar någon roll.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1447
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: nibe f750 inne och utegivarna.
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2018, 21:34:18 »
Sök på Nibe 750 installatörshandbok så bör du hitta hur kablarna ska kopplas.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad albertoclemente

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe f750 inne och utegivarna.
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2018, 21:35:24 »
står endast hur de ska kopplas in i plinten på värmepumpen, inte hur de kopplas i givaren.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19214
  • Karma +15/-14
SV: nibe f750 inne och utegivarna.
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2018, 22:05:52 »
Det är 2 kablar och spelar ingen roll hur dom sitter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad albertoclemente

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: nibe f750 inne och utegivarna.
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2018, 23:29:54 »
spelar de ingen roll hur de sitter både ändarna? bara de är på rätt plats i plinten i f750 va?

Inloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2624
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: nibe f750 inne och utegivarna.
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2018, 08:19:32 »
Det kvittar hur kablarna är kopplade

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!