Hej!
Jag har skaffat ett problem med min Nibe f1145. Under gårdagen kom jag troligen åt en kran på röret för utgående golvvärme så att den stängdes av i ca 8-10h. Kranen sitter mellan värmepumpen och golvet. VP:n började larma och gick även över på TS. Tror, men inte helt säker, att den först gav ett högtryckslarm (50) och sedan har den gett och ger larm 52 som är temperaturbegränsning. Jag såg direkt att kranen var fel och öppnade den igen. Kompressorn går nog och nu har jag inte TS drift men larm 52 återkommer och varmvattensidan är inte på normala start-stopp temperaturer utan ca 5c lägre.
Jag har VVC med extern pump och även en VPstyrd extern pump på värmesidan. Bägge pumparna surrar på!
Beror larm 52 på att det förta larmet inte kvitterades eller går det att åtgärda på något sätt innan jag kalla på installatör?
Simon