« Svar #15 skrivet: 03 februari 2006, 08:09:20 »
VVS killen tyckte att när man ska driva en accumulatortank på 500 liter så är kompressorn för klen i en frånluftsvärmepump, och den får jobba för hårt.
Jag antar att han menar att den sedan kommer att gå sönder i förtid.
Han rekomendera i stället jord eller bergvärmepump då kompressorn är kraftigare i dessa pumpar
Vad jag förstår så är kompressorn i ce50 lite kraftigare än i vanliga frånluftsvärmepumpar.
Som sagt detta kan jag inget om så jag är mycket tacksamm för hjälp
Min ce 50 var förprogrammerad att gå på 50% då den gör tappvatten (helt enl manual.). Det står på displayen att den levererar 3894 W. då. Kompressorn är på 1700 W. Det är i allafall 3gånger större än brorsans nibe fighter. Jag gissar vilt att en bergvärmepump ungefär är i den storleken? Pumpen värmer mitt nybygge på 100 kvadrat bottenplan och ca 70-80 kvadrat halvplan till 18 grader då det är några minus i utetemp nästan utan tillskott.
Om den levererar 3,9 kW och du ställer in tempdiff på acktanken till 5 grader så tar det ca
4,2x500x5/3,9=2700 sek eller trekvart att värma acktanken, vilket är lite väl lång tid. Det går väl bättre om du ställer in en lägre tempdiff på acktanken.


Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.