Författare Ämne: Öka minflödet på radiatordelen, Daikin bergvärme  (läst 751 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Skanehill

  • Gäst
Skanehill
Öka minflödet på radiatordelen, Daikin bergvärme
« skrivet: 02 februari 2018, 11:44:05 »
Då Daikin inte har någon support till slutanvändare så försöker jag i detta forum.
Har fått för mig att det skall finnas en möjlighet att ändra minflödet från cirkulationspumpen i översiktsinställningar. När pumpen går på låg uteffekt så ligger födet på 8.4 l/min och detta går inte att ändra genom att minska deltat i radiatordelen.
Detta har till följd att jag får bakvänt flöde i en del efter att jag satt in en vvc pump för att få flöde i en del av huset som ligger en bit från värmepumpen. När flödet går upp till 15 l/min så fungerar allt aom det skall så därför skulle jag villja ändra på minflödet men hittar inte vilken variabel det är som skall ändras.
Någon som vet och kan berätta?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?