Tala om lite mer om vad det är för fabrikat och typbeteckning på kompressorerna och värmepumpen.Vad får dig att misstänka att befintlig kompressor skulle vara av tvivelaktig kvalitet? Har den gått så länge som 10 år så bör man kunna utesluta fabrikationsfel och anse att den vid det här laget är väl inkörd.Vet du på vilket sätt originalkompressorn havererade och fanns det någon bra förklaring till det haveriet?
Men är det säkert det är fel på kompressorn kanske bara gasbrist Nej, den heter ZR.Citat från: Gäst 999 skrivet 27 januari 2018, 08:54:59är det zh serien som sitter?
är det zh serien som sitter?
då är det nog gasbrist som spökar
Lita inte blint på hetgasmätningen. Jag råkade nyligen ut för en 12 år gammal EcoAir som under senaste åren hade visat högre och högre hetgastemperatur och så småningom började lösa ut av den anledningen. Det berodde på givarfel.Prova att t ex kila fast givaren till en digital stektermometer intill hetgasgivaren och kolla om den visar samma värde. Eller ta av fronten på värmepumpen, stäng av den, vänta tills allt har kallnat och läs sedan av hetgasvärdet, då ska det vara ungefär lika med rumstemperaturen.Du kan också ta loss hetgasgivaren och stoppa ner den i kokande vatten (t ex en vattenkokare), kolla att värmepumpen då visar nära 100 Förresten, har det inte pratats förut om att hög hetgastemperatur i CTC-sammanhang kan bero på krånglande eller feljusterad expansionsventil? Det kan i så fall vara ganska lätt och billigt åtgärdat.