Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Konstiga värden?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Konstiga värden? (läst 2119 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Martin2
Gäst
Martin2
Konstiga värden?
«
skrivet:
04 januari 2018, 22:44:34 »
Citera
Hej har en vvm300 med en fighter 2020, och tycker att min panna går för mycket på elpatronen.
Har följande värden, undrar om de är helt fel, tycker different är låg.
Uteluft 3.4
Förångartemperatur 18.4
Suggastemperatur 8.3
Vätskeledningstemperatur 32.7
Hetgastemperatur 95.6
Returtemperatur 33
Diff. Fram retur 1.1
Är värdena rimliga?
Mvh Martin
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29875
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Konstiga värden?
«
Svar #1 skrivet:
05 januari 2018, 00:39:22 »
Citera
Förångartemp är för hög.
Hetgastemp ligger lite högt.
Diffen framledning/retur är mycket låg.
Om du kör med automatik på laddpumpen så gissar jag på köldmediebrist.
Det går enkelt att se på förångaren om den frostar på ojämnt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Martin2
Gäst
Martin2
SV: Konstiga värden?
«
Svar #2 skrivet:
01 februari 2018, 10:02:14 »
Citera
Tackar för hjälpen, japp det var en läcka i förångaren, 41'000 att laga hur kan det vara så larvigt dyrt att laga?
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13216
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Konstiga värden?
«
Svar #3 skrivet:
01 februari 2018, 10:12:24 »
Citera
41 000:- är ju ungefär vad en ny värmepump kostar. mitt förslag är att du begär in pris från fler firmor...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Martin2
Gäst
Martin2
SV: Konstiga värden?
«
Svar #4 skrivet:
01 februari 2018, 11:07:22 »
Citera
Jo, fast de har ju redan pumpen hos dem för felsökningen så det blir nog svårt om någon annan ska fixa. Fast en ny pump är ju helt klart värt att titta på.
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13216
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Konstiga värden?
«
Svar #5 skrivet:
01 februari 2018, 13:09:34 »
Citera
Tömma systemet, laga förångaren och fylla igen borde inte kosta många tusenlappar. Behöver man byta förångaren blir det lite mer men knappast 40 000. 12-15000 verkar mer rimligt.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Martin2
Gäst
Martin2
SV: Konstiga värden?
«
Svar #6 skrivet:
01 februari 2018, 13:33:16 »
Citera
75'000 för en ny utedel, är det just nibe som är så dyr?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19213
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: Konstiga värden?
«
Svar #7 skrivet:
01 februari 2018, 13:49:49 »
Citera
Vart har du fått det priset i från
F2020 finns väl inte längre men det finns bättre alternativ
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2155564
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Martin2
Gäst
Martin2
SV: Konstiga värden?
«
Svar #8 skrivet:
01 februari 2018, 13:55:55 »
Citera
Det var en inkopplad och klar på 7kw som passade till min vvm300. Är det rimligt pris?
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13216
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Konstiga värden?
«
Svar #9 skrivet:
01 februari 2018, 14:06:45 »
Citera
Lite dyrt tycker jag, men köper man prylarna via rörmokaren så brukar det kosta en del mer än om man skickar efter på nätet.
Billigast är att köpa VP'n själv och betala rörmokaren på löpande räkning för inkopplingen.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19213
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: Konstiga värden?
«
Svar #10 skrivet:
01 februari 2018, 14:31:19 »
Citera
Verkar som F2030 är den enda vp som passar mot en vvm300 och just den modellen verkar inte vara billig men bör gå att välja annan modernare utedel och köpa till styrbox.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Konstiga värden?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 825
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info