Tack för dina tankar, det gick att höja framledningstemperaturen på värmepumpen, med temperaturvredet uppskruvat siktar den på 47 grader i framledningstemperatur med +4 på yttertempgivaren vilket ger ett ok inneklimat. Finns väl viss risk att tillsatsvärmen går igång om det blir kallare

Alla radiatorer har termostaten uppskruvad till max, men är det något annat du syftar på när du säger strypningar?
Excelbladet var ju riktigt användbart! Om jag tolkar det rätt så går det att få ut nästan dubbelt så mycket effekt ur MP2C kontra MP vid samma framledningstemperatur, vilket borde göra att man kan sänka framledningstemperaturen med ett antal grader jämfört med idag. Det kanske rentav går att räkna hem ett byte på förbättrad verkningsgrad hos värmepumpen?
God tanke med tilläggsisoleringen, jag får undersöka det lite mer också.