Författare Ämne: IVT Rego 638 visar minustid  (läst 531 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 45
IVT Rego 638 visar minustid
« skrivet: 16 december 2017, 21:04:21 »
Hej..

Har en IVT Greenline C7 med rego 638
den visar -31751 timmar på drifttid värmepump.
Varför gör den detta vore det inte mest logiskt att drifttiden är plus då den är från 2008..
Vad kan vara fel
/ Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 45
SV: IVT Rego 638 visar minustid
« Svar #1 skrivet: 16 december 2017, 21:06:20 »
Den 1/1-2017 visade den 30456h drifttid hittade jag nu i mina loggar..
märkligt att den börjat visa -tid under det här året..
nån mer som varit med om detta..
/ Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12155
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT Rego 638 visar minustid
« Svar #2 skrivet: 16 december 2017, 21:48:27 »
Ja, räknaren är ett 16-bitars binärt tal, så efter 32767 blir den -32767 och fortsätter räkna uppåt.
Addera 65536 till värdet så får du drifttiden, dvs 65536+(-31751)=33785
« Senast ändrad: 16 december 2017, 21:50:52 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 3833
  • Kön: Man
SV: IVT Rego 638 visar minustid
« Svar #3 skrivet: 17 december 2017, 00:40:33 »
Om man ska vara riktigt petig, och det ska man  8), så går det från +32767 till -32768 och räknar sedan upp mot 0.

/Herr Petimäter
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme