Författare Ämne: Nibe 750 loggning  (läst 272 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Tabe89

  • Gäst
Nibe 750 loggning
« skrivet: 06 december 2017, 21:25:20 »
Hej
Kör med en Nibe 750 hemma i villan, ca 3 år gammal och installerades när huset byggdes.
Inte haft så mycket tid att titta så mycket på den innan, men tycker att den orkar med lite dåligt.
Den sköter även varmvatten och ventilation i kåken, 2 vuxna boende.

Har läst runt massor på forumet och gjort en del ändringar av inställningar men tycker ändån att den mest står och avfrostar...

Någon av er experter som kan kolla på lte loggfiler jag tagit nu dem senaste 3 dagarna? :) och komma med tips och råd på vad som egentligen händer.

Huset är på ca 200kvm, vattenburen golvvärme överallt. alltså även ovanvåningen.

Tack för all hjälp :)


Utloggad Tabe89

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 loggning
« Svar #1 skrivet: 06 december 2017, 21:36:07 »
Här kommer loggfilerna :)
Nope dem gick tydligen inte att ladda upp, vet inte hur man ändrar format på dem.

Ni som vill får höra av er så skickar jag dem :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28607
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 750 loggning
« Svar #2 skrivet: 07 december 2017, 07:13:42 »
Byt filändelse till .txt, spara och bifoga sedan.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser