Det ser ut som att flödet på radiatorsidan är för lågt. Du måste dock kolla medan komptessorn går. Du har 15grader skillnad mellan vb fram och retur. Det bör väl vara runt 5-8 grader har jag för mig, när maskinen levererar värme till radiatorerna så klart.
Är pumpen till radiatorerna i värmepumpen ställd på läge 1?
Får du till högre returtemp så kan du sänka kurvan något.
Nej, värmepumpen gör varmvatten vid denna avläsning och returtempgivaren känner inte av returen från VVB, så borse från detta.
Gör en ny avläsning då kompressorn går och VB-fram ska
inte visa (VV)
Kölbärarreturen är under 0, inte onormalt och det kan göra att isoleringen fryser.
Kolla dock att den är heltäckande, tejpa över skarvar som det glipar så att fukten inte tar sig in så lätt.