Till att börja med så är det så att utan rumsgivare är komfortjusteringen (...-1 -0,5
0 +0,5 +1...) på huvudsidan och med rumsgivare blir motsvarande justering (...19 19,5
20 20,5 21...).
Komfortjustering justerar kurvan uppåt eller nedåt additivt med en faktor, typiskt 1 grad upp i rumstemp motsvarar 3 grader upp på slingan ut. Jag gissar att du redan har full koll på det här, men vill vara så tydlig det går.
I mitt fall så hoppar kurvan ner till -20 så fort jag komfortjusterar upp med det minsta lilla. 20,5 eller 22,5 får båda kurvan att hoppa ner till -20. Detta oberoende av vad rumsgivaren läser av i rummet.
Hade detta stämt så skulle BÖR ut vid 0 grader ute bli 44-20 = 24 grader, men kollar man i menyn ligger BÖR på ~48 vilket är korrekt med den komfortjustering vi har (21,5 grader dvs +1,5 grader justering = 4,5 grader ökad BÖR).
Som svar på dina frågor så var anledningen till denna upptäckt att pannan (som står hos mina svärisar) inte orkade hålla emot när det blev kallt ute (-15) och den ditkallade teknikerns första åtgärd var att uppgradera från genesis 4 till genesis 6 samt ställa in att pannan kunde köra 2 patronsteg isf 1 som det var inställt på innan.
Jag jobbar själv med inbyggda system så jag vet hur lätt det slinker in buggar i mjukvaruuppgraderingar om man inte har ordentliga regressionstester.
Vad rumsgivare beträffar så kan jag varmt rekommendera en eftersom den kompenserar för den solinstrålning som blir så här på våren (eller blåsiga dagar på senhösten). I vårt fall fanns det dessutom en kvarbliven rumstermostat från den gamla oljepannan så det var bara att skruva bort den och återanvända kablaget som fanns ner till pannrummet från vardagsrummet!
Elpatronen var igång pga en kombination av att det var hyfsat kallt ute och att jag hade lekt runt en del för att testa olika saker.