Hej, många cirkpumpar blir det lätt med golvvärme.
Gå den interna på max?
Principen är den att interna cirkpumpen i VVM skickar ut värmen till shuntarna.
På shuntgrupperna kan det vara så att bypassen är lite strypt, vilket gör att dessa hjälper till att cirkulera vattnet från pannan, vilket kan förklara den låga tempskillnaden mellan framledning/retur.
För att kolla detta kan du tillfälligt ställa om din VVM i sommarläge ett par timmar och se att den då visar samma temp på 2.0 och 2.7.
Tempgivarnas kvalitet är inte den allra högsta, felvisning är inte ovanligt.
Sen hade jag valt att inte ha separata shuntgrupper i ett system med en VVM, eftersom pannan i sig redan har en egen shuntning.
Golvvärme badrum kan vara lite knepigt om du har klinkers där?
Den får säkert samma temperatur som övriga golv, men golvet känns ändå kallt på grund av klinkersen?
Man kan ju prova att justera flödena lite, men min gissning är att effekten är marginell.

Jag kör med en fluffig badrumsmatta i mina badrum.