« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2017, 21:25:19 »
Kul att höra att du hittat felet och att det inte var fel på pumpen. Jag frågar lite för min egen skull om det går bra. Jag har varken backventil eller filter i mitt system. Har du filter? Var sitter backventilen? Funderar på om jag skall sätta in dessa saker nu när jag ändå måste ta isär systemet.
Det jag håller på med är att sätta in en likadan pump som du (tror jag) pga att den Comfortzone ce50 jag har, har gett upp "köldmedieläckage" efter ca 12 år.
Eftersom vattentanken är hel tänkte jag använda den och paralellkoppla julapumpen till denna på samma sätt som  som ce50 växeln.
Jag behöver då flytta tempgivare T1 från innedelen till toppen på tanken, samt koppla växelventilen till julapumpens styrkort.
Känner du igen något av detta?  Sc:,h   Mvh John

Utloggad Krtek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Jula Anslut 6kw - ger inte värme
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2017, 21:32:18 »
Fint att det löste sig, i slutändan kan man väl säga att pumpen fungerade precis som tänkt, då flödet var dåligt blev den inte av med värme energin och drog således ner på effekten. Finns det backventil som original på Julas pumpar, det har jag inte sett på dom andra? Var i kretsen sitter den?

Invertern och kompressorn har väl ca 10 steg som dom jobbar på i allmänhet, moduleringen går från 36 till 70 Hz när man följer med den eller så gör åtminstone ES versionen. Effekt in på 11kW versionen är typiskt mellan 1100 W till 3600 W där man ser vissa effektnivåer som förekommer oftare än andra. Helt steglöst är det väl inte men ganska flexibelt. Displayen däremot visar effekten i bara tre steg.

Nu är det ju givetvis skillnad i effekten på 11kW och 6kW samt att V5 versionen lite skiljer med plattvärmeväxlare och energisnål cp men tror att funktionsprincipen är mycket långt samma på båda. Är lättast att referera till V5:an då jag som sagt har pumpen kopplad till modbus via Arduino och Domoticz varför man enkelt ser mycket mer information än annars.

Dipparnas funktion behandlades i en annan topic, helt 100 säker på att dom är samma i Jula pumpen som i ES versionen är jag givetvis inte men skulle tro det, kineserna är inte så ivriga att ändra på de grundläggande faktorerna fast man villigt tunar pumparna utseendemässigt. Jag har tex ett antal gånger försökt fråga om tex prommarna skiljer mellan olika kloner men ingen vill uttala sig. Ser man på märkningarna på prommarna så är dom likadana oberoende av vilken logga som finns på pumpen, är närmast tillverkningstidpunkten som bestämmer vilka prommar som sitter i. Om man inte uppgraderat dom senare av nån anledning vill säga.

Lägger som bilaga en gammal skärmdump från Domoticz:n som visar en mer av pumpens själsliv än standard displayen. Nu kör jag ju e-logger också sedan gammalt så effekt in mm ser jag den vägen. Tanken har väl varit att integrera de olika systemen så småningom men har inte blivit tid och ork till det tillsvidare.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Mr.Frost

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Jula Anslut 6kw - ger inte värme
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2017, 15:38:44 »
Imponerande Krtek! Över mitt huvud kan man säga... Men mycket intressant att veta att man kan göra så.
Var börjar man? Köper mjukvara som passar att logga pumpen? Köper anslutningskabel för ingång på kortet? Osv?
Jag är egentligen nöjd om jag hittar rätt ingång för extern växelventil på styrkortet och att den drar vid rätt tillfälle... Mvh John

Utloggad RobertMånsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut 6kw - ger inte värme
« Svar #18 skrivet: 01 november 2017, 16:59:55 »
Hej
Backventilen sitter inte i värmepumpen, den sitter separat mellan värmepumpen och toppen på tanken, så jag slipper få varm vatten i värmepumpen när jag eldar med ved.
Annars verkar den att snurra på som den skall, skall se om jag kan få till extern start/ stopp med.
Modbuss får jag fundera på - skulle kanske gå att lösa då jag har en Mitsubishi PLC till styningen, den borde kunna läsa modbuss seriellt.

/Robert

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Jula Anslut 6kw - ger inte värme
« Svar #19 skrivet: 01 november 2017, 20:26:57 »
Modbus används inte någonstans i de här värmepumparna.

Mellan innedel och manöverpanel är det ett snitt med (nästan) vanligt asynkrondata.
Lite närmare specar, detta är dokumenterat från en Foma 6200 levererad år 2008, det kan finnas skillnader beroende på årsmodell mm:
Citera
Snitt mellan innedel och manöverpanel
100 baud 8N1
Omvänd bitordning (lsb först?).
Signalnivåer ca 12 V noll, ca 5 V ett.

Paket om 6 bytes skickas med 3,5 sekunders intervall.
Värden anges decimalt nedan.

Riktning från manöverpanel till innedel (RXD):
Byte 1 57
Byte 2 Bitmappad, se nedan.
Byte 3 Ärvärde innetemperatur
Byte 4 Börvärde temperatur (vatten- resp innetemp beroende på reglermod).
Byte 5 0
Byte 6 Checksumma: 256 - (Byte 2 + Byte 3 + Byte 4 + Byte 5)

Bitmappad byte 2:
Bit 7  0
Bit 6  0
Bit 5  0 = kyla 1 = värme. 0 vid standby.
Bit 4  0
Bit 3  0
Bit 2  0
Bit 1  0 = innetempreglering 1 = vattentempreglering. Påverkas inte av standby eller till.
Bit 0  0 = standby 1 = till.

Riktning från innedel till manöverpanel (TXD):
Byte 1 57
Byte 2 Bitmappad, se nedan.
Byte 3 Ärvärde vattentemperatur. 80 vid kortsluten vattentempgivare (display visar 80 °C), 226 vid bortkopplad tempgivare (display visar 0 °C).
Byte 4 Frekvens till kompressor
Byte 5 0
Byte 6 Checksumma: 256 - (Byte 2 + Byte 3 + Byte 4 + Byte 5)

Bitmappad byte 2:
Bit 7  0
Bit 6  0
Bit 5  0
Bit 4  0
Bit 3  0
Bit 2  0
Bit 1  0 = värmedrift 1 = avfrostning (kyla)?
Bit 0  0 = kompressor avstängd 1 = kompressor igång?

Andra konstateranden:
Inget data ändrar sig beroende på om CP går eller inte.
Fel på innedelens vattentempgivare sätter ingen felkod, åtminstone inte omedelbart.

Mellan innedel och utedel är det en enda strömslinga som överför data i bägge riktningar. Bithastigheten är 50 baud, synkron med elnätet. Vet ej om det är synkrondata med elnätet som klocka eller om det är asynkront. Inga utredningar av protokollet har gjorts än.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!