Styrelektroniken i värmepumpen matas från fas L1. Förmodligen sitter kondensatorn där som avstörning - antingen för att förbättra immuniteten mot störningar som kommer från elnätet, eller för att hindra värmepumpen att sprida mer störningar till elnätet än vad som är tillåtet enligt kraven för CE-märkning.
Om kondensatorn är X2-godkänd och har ett i sammanhanget rimligt värde (storleksordning 10 nF - 1 uF) så låt den sitta kvar om den ser frisk ut. Se upp med Rifa-tillverkade kondensatorer som är ingjutna i genomskinlig plast, om de får sprickor i plasten kan innanmätet suga åt sig fukt ur luften, vilket så småningom leder till hög läckström i kondensatorn och i värsta fall kan den ta eld eller explodera. Det är inget problem med kondensatorer som ständigt har varit inkopplade till nätspänning, men det är värre med sådana kondensatorer som har stått spänningslösa i fuktig miljö länge.