Utegivare visar fel temp, F36OP
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Utegivare visar fel temp, F36OP (läst 1024 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
OscarLidbeck
Gäst
OscarLidbeck
Utegivare visar fel temp, F36OP
«
skrivet:
01 september 2017, 10:59:58 »
Citera
Hej
Min utegivare visare hela tiden 25,4 grader oavsett ute temp.
Går det att ställa in på 360P så att den inte tar hänsyn till utetemp utan bara innegivare?
Vad kan felet vara med min utegivare?
Vänligen
Oscar
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Utegivare visar fel temp, F36OP
«
Svar #1 skrivet:
01 september 2017, 11:23:37 »
Citera
Hej!
Du måste ha en utegivare som funkar.
Det är inga kvalitetsgrejer utan man kan få byta ut dom ibland.
Kontakta nibe support, om du pratar vänligt med dom om ditt problem kanske du kan få en ny?
Annars finns de på nätet.
http://www.eldkraft.se/produkt/UTEGIVARE-FIGHTER-till-Pellux-200
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Utegivare visar fel temp, F36OP
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1192
dolda: 0
användare: 15
Användare online
:
johanb81
larryd
DonPablo
Rdx
VictorHus13
Börje__
alvinpalv
lubbis
jälldorf
76Phoenix
tyke
rocas
Smurfen.
danne824
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info