Luftvatten mot elförzinkat
« skrivet: 25 augusti 2017, 23:20:08 »

Ska dra in ett vattenburet system i gästhuset som kommer att vara kopplat mot en elpanna. Har en tanke att docka mot en luft/vatten-utedel lite längre fram men då kommer radiatorvattnet att cirkulera ut i utedelen.

Jag har för mig att jag läst att man då tillsätter frostskydd, antar nån glykol eller liknande, men att det inte bör användas mot ett radiatorsystem som är byggt med elförzinkad rör. Hittar dock inte var jag läst det.

Nån som kan sprida lite ljus över vad som gäller?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19406
  • Karma +15/-15
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30716
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Luftvatten mot elförzinkat
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2017, 20:22:35 »
Enda orsaken till att blanda i glykol är om det ofta är strömavbrott?
Annars hålls vattnet som snurrar i utedelen varmt hela tiden.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2791
  • Karma +6/-1
SV: Luftvatten mot elförzinkat
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2017, 18:31:54 »
Om man vill vara på den säkra sidan mot frysning i utedelen så kan man också lösa det genom att sätta upp avstängnings- och avtappningskranar så det är lätt gjort att tappa ur vattnet ur den utan att tömma hela värmesystemet.

Det är knappast troligt att glykol kan ställa till med korrosion på galvade rördelar under normala förhållanden, möjligen kan det inträffa om man blandar glykolen med vatten av en kvalitet som är helt olämplig för de korrosions- och pannstenshindrande tillsatser som brukar finnas i den. Svenskt kommunalt vatten ställer knappast till några problem numera, men om man har en egen brunn med tvivelaktig vattenkvalitet kanske man ska kosta på en analys innan man bestämmer vilken slags glykol man ska blanda i.
Saker som kan vara avgörande är t ex om vattnet är extremt hårt eller mjukt eller om pH-värdet är lågt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Luftvatten mot elförzinkat
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2017, 14:16:33 »
Jag avråder från "glykol" i värmevattnet. Den skall bytas ut med jämna intervaller samt att ytspänningen försvinner= Alltså småläckage överallt
Enklast och mest naturvänligt är det att bygga tömningsventiler samt ha pumpen försedd med någonslags möjlighet att köra den på reserv-el

Tunnväggade rör har bara förzinkning på utsidan, innan är de helt obehandlade
Om du råkar ha tjockväggade zinkade rör som är menade till kallvatten så är det en helt annan sak...

« Senast ändrad: 30 augusti 2017, 14:20:12 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!