Hej RippeLite resultat:Läge 2 på kb pump kb in 3,9C kb ut 0,4C Avgiven effekt vp 6,1kwLäge 1 på kb pump kb in 3,9C, kb ut -0,5C , avgiven effekt vp 5,9kw.Slutsats Eftersom besparning i pumpeffekt mellan läge 2 och läge 1 är 90W och man får ut 200W mer effekt ur vp så är det bättre i detta fall att ha högre kb flöde.Jag har förstås inte mätt på läge 3.Jag har förhållandevis högt delta pga ett djupt hål, sammanlagt ca 460m slang.Mvh AndersA
Hej RippeLite resultat:Läge 2 på kb pump kb in 3,9C kb ut 0,4C Avgiven effekt vp 6,1kwLäge 1 på kb pump kb in 3,9C, kb ut -0,5C , avgiven effekt vp 5,9kw.Slutsats Eftersom besparning i pumpeffekt mellan läge 2 och läge 1 är 90W och man får ut 200W mer effekt ur vp så är det bättre i detta fall att ha högre kb flöde.....
Citat från: AndersA skrivet 29 januari 2006, 12:59:41Hej RippeLite resultat:Läge 2 på kb pump kb in 3,9C kb ut 0,4C Avgiven effekt vp 6,1kwLäge 1 på kb pump kb in 3,9C, kb ut -0,5C , avgiven effekt vp 5,9kw.Slutsats Eftersom besparning i pumpeffekt mellan läge 2 och läge 1 är 90W och man får ut 200W mer effekt ur vp så är det bättre i detta fall att ha högre kb flöde.....Om pumpen (antar att det är kompressor + KB-pump) drar 90 W mer el med KB-pumpen i läge 2 och samtidigt producerar 200 W mer värme blir COP på marginalen 2,2. Med tanke på att pumpen i utgångsläget måste ha varit över 3 sjunker COP något med KB-pumpen i läge 2. Värmepumpen arbetar alltså effektivast med KB-pumpen i läge 1. Däremot om det är så kallt att tillsatsvärme behövs så får man med pumpen i läge 2 200 W mer värme som annars måste tillföras via elpatronens COP=1. Vid sådana tillfällen skall KB-pumpen stå i läge 2.
Hej RolandJag har inte möjlighet att mäta hela värmepumpens energiförbrukning. De 90W jag nämner avser kb pumpens effektökning mellan steg 1 och 2.Min kb pump förbrukar steg 1 -140W, Steg2 -210W, Steg3 -240W.Alltså så vet jag inte hur deta påverkar kompressorförbrukningen.Mvh AndersA
Drar kompressorn mer el när KB-tempen stiger? Vilken KB-temp? Ut eller in? Eller båda?
Det som händer när man ökar farten på KB-pumpen är att ingående temperatur sjunker och utgående ökar. Lite förenklat är det så att det är lägsta temperaturen i systemet som bestämmer förångningstrycket. Ökar lägsta temperaturen (=utgående KB) höjs förångningstemperaturen men inte lika mycket som utgående temperatur höjs.