Jag har nyss köpt mig ett gammalt hus med vattenburen värme och en gammal ved/olje-panna.
Pannan är kompletterad med en luft/vattenpump av märket Lennox (1-fas 24A(!)) via en värmeväxlare, det sitter även en varmvattenberedare i serie med pannan till varmvatten.
Styrningen av värmepumpen sker med en extern controller som heter Carel, den har inte många inställningar men förra ägaren verkar inte ha ställt in den speciellt bra.
1 Set-point (bör-värde), står på 45 grader Celsius.
2 Differential (tempsänkning innan pumpen startas) står på 2 grader.
3 Sensor calibration, står på 0.
Trean måste jag justera in, när den visar 45 grader så går det inte att hålla handen på rören.
Även ettan och tvåan hade jag tänkt justera, dT på 2 grader gör ju att pumpen startar flera gånger per timma trots att elementen inte är igång.
Men vad är lämpligt på set-point och differential? 60 resp. 10 grader?
System-skiss:
