0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har flyttat min beredare CTC 1550 (ihopkopplad med en Ecoair 105) och efter det haft problem med tryckfall i slutna systemet. Har bytt expansionskärl och trycksatt det med 0,5 bar luft (3 m i höjd). Fyller på med vatten upp till 0,8 och då håller sig manometern där, men pendlar fr 0,2 bar (35 grader i pannan) till 0,8 bar vid 55 grader.När den pendlar så mycket släpper ventilen på panna ut typ 0,5 deciliter varje gång den går upp till 50 - 55 grader och även vid duschning. Och efter ca. 2 veckor så är den som min nere på 0,1 och vid 55 grader 0,6 bar. Hittar inga läckor, så vad kan jag göra för att slippa detta tryckfall?
... pendlar fr 0,2 bar (35 grader i pannan) till 0,8 bar vid 55 grader.När den pendlar så mycket släpper ventilen på panna ut typ 0,5 deciliter varje gång den går upp till 50 - 55 grader....
Menar förstås fyllt på vatten i expansionskärlet efter 5 veckor.