Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring  (läst 18798 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« skrivet: 11 april 2017, 13:18:52 »
Hur är det med 13 A smältsäkring, passar den i samma uttag som 10 A?
//erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7722
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #1 skrivet: 11 april 2017, 13:45:45 »
Ja dom passar, men det är inte givet att man rakt av kan byta säkring. Det beror på att utlösningsvilkoret (hur lång tid det tar för säkringen att lösa ut) måste vara uppfyllt. Det beror bla på hur starkt matande nät man har, hur lång gruppledningen är och naturligtvis hur långa och grova huvudledningarna är. Samt hur ledningen är förlagd, den får inte bli för varm.
Så för att vara på den säkra sidan brukar man alltid räkna så att man vet att villkoret är uppfyllt.  Är tex gruppledningen för lång och smal kan man i slutändan kortsluta trådarna utan att säkringen går vilket kan ge både personskador och tex eldsvådor.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #2 skrivet: 11 april 2017, 15:04:54 »
Jag har en högtryckstvätt, STIHL RE 98, som funkar perfekt, om jag inte använder förlängningssladd. Däremot om jag är på baksidan av huset och använder en 20 meter lång förlängningssladd, så kan jag starta och spruta, men när jag avbryter så går proppen (10 A). Jag funderar alltså på att sätta dit en 13 A säkring när jag använder tvätten.

Nu funderar jag på om det kan ha att göra med att sladden kanske ligger delvis hoprullad. Om man inte drar ut sladden helt, utan den ligger delvis hoprullad, kan det då uppstå induktionsströmmar som gör att proppen går?
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2525
  • Karma +5/-0
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #3 skrivet: 11 april 2017, 15:27:18 »
Nej. Magnetfälten från de båda strömförande ledarna i en förlängningssladd tar ju ut varandra, så elektriskt sett är det ingen skillnad om den är hoprullad eller utdragen. Däremot blir ju förlustvärmen i sladden koncentrerad på en mindre yta om man belastar den hårt när den är hoprullad, så risken för överhettning är större i det läget.

Om säkringen går när du stänger av tvätten, så är orsaken troligen att det blir en ljusbåge i tvättens strömbrytare, som slår över mellan de båda polerna så det blir stum kortslutning via ljusbågen.
Sätter du dit en kraftigare säkring, så kommer det bara att bli en längre ljusbågstid och mer sönderbränt i strömbrytaren, men säkringen kommer att gå ändå.
Vad som däremot bör kunna lösa problemet är att till att börja med avsyna strömbrytaren, kolla att det inte finns några sönderbrända delar i den, tvätta bort sot, kolla att den verkligen slår ifrån distinkt utan att kärva och röra sig tveksamt. Koppla sedan in lämpliga gnistsläckare (varistorer och/eller RC-nät) parallellt med vardera polen i strömbrytaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #4 skrivet: 11 april 2017, 15:39:44 »
Det är inte när jag stänger av tvätten, det är när jag slutar att spruta vatten. Det händer bara när jag använder en lång förlängningssladd, aldrig när jag bara använder pumpens egen sladd.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7722
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #5 skrivet: 11 april 2017, 16:33:18 »
Om du sätter upp ett uttag som matas med en 2,5 mm2 ledning kan du säkra med 16A. Alla kvalitetsuttag är godkända för 16A
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #6 skrivet: 11 april 2017, 16:46:17 »
Ok tack för det, här bor en kille en bit bort som har en elfirma, jag ska ta ett snack med honom när jag ser honom.
//erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #7 skrivet: 11 april 2017, 16:50:13 »
Har du inget 16 ampere 3 fas uttag så du kan använda en övergång till 230 volt 1 fas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #8 skrivet: 11 april 2017, 16:50:28 »
Skarvsladden ska också tåla 16A...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #9 skrivet: 11 april 2017, 17:02:56 »
Men det är väl inget problem har man ingen kraftig 230 volts kabel går det ju skarva med en 380 kabel eller så gör man som de flesta kör med en vanlig 230 volt skarvkabel. Har aldrig varit med om en kabel som blivit skadad av överbelastning trots att jag i stort sett alltid överbelastat kabeln i sladdvindan när jag jobbade med svetsning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #10 skrivet: 11 april 2017, 17:21:21 »
Jag har bara strömuttag på två ställen utomhus, dels på balkongen och dels utanpå garaget. Båda ställena är jordade uttag som är säkrade med 10 Ampere. Jag vill använda något av dom. Jag ska snacka med elektrikern här i närheten och höra vad han säger. Det märkliga är att när jag bara använder sprutans egen sladd, så går aldrig någon propp, men om jag drar iväg sprutan och kopplar på en förlängningssladd på 20 meter, så går proppen när jag håller upp ett tag och ska börja igen. högtryckstvätten är på 1,7 kW och ska säkras med 10 A.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7722
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Krtek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #12 skrivet: 11 april 2017, 18:00:58 »
Jag har bara strömuttag på två ställen utomhus, dels på balkongen och dels utanpå garaget. Båda ställena är jordade uttag som är säkrade med 10 Ampere. Jag vill använda något av dom. Jag ska snacka med elektrikern här i närheten och höra vad han säger. Det märkliga är att när jag bara använder sprutans egen sladd, så går aldrig någon propp, men om jag drar iväg sprutan och kopplar på en förlängningssladd på 20 meter, så går proppen när jag håller upp ett tag och ska börja igen. högtryckstvätten är på 1,7 kW och ska säkras med 10 A.
Om/när du kör med en lång och "klen" skarvsladd så sjunker spänningen i trycktvättens ända varpå strömmen/amperen skjuter i höjden. Testa med en rejäl 2,5mm2 skarvsladd. Dom flesta skarvsladdar som finns att köpa färdiga i synnerhet i marketarna brukar vara med 1,5mm2 ledare.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #13 skrivet: 11 april 2017, 21:39:14 »
Lasten består av en enkel motor. Sjunker spänningen så sjunker även strömmen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4384
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #14 skrivet: 12 april 2017, 00:31:48 »
Det kanske är så dåligt snurr på tvätten med det stora spänningsfallet att avlastningsventilen eller brytaren inte reagerar när TS släpper handtaget och det det blir så stort tryck/motstånd att säkringen går?

Normalt blir det ju en kraftig tryckstöt när man släpper handtaget och ventilen eller brytaren, beroende på konstruktion, löser ut och avlastar pumpen eller stänger av strömmen till motorn.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!