SV: Förstörda golvvärmerör???
« Svar #15 skrivet: 10 april 2017, 08:25:53 »
Om jag tolkar dig rätt så borde väl vatten krympa i lite större omfattning än slangen när det svalnar?
Inte tvärtom som du framför i din slutsats, eller fattar jag fel?

Jag tänker så här:

1. Betongen är inte lagd, provtryckningen sker innan betongen kommit för att se om det är tätt.

2. Personen ifråga har fyllt med kallt vatten, utetemp ca 15 grader.
Det är väl rimligt att anta att slangen kylts av det kalla vattnet så att slang och vatten höll "samma temp" när trycket justerades in på ca 5 bar.

3. Under natten har utetemperaturen fallit till ca 6 grader, och då bör både slang och vatten ha "krympt", vattnet lite mer än slangen, så trycket borde ha fallit en aning.

Det jag tror kan ha hänt är som följer:

Slangen ligger frilagd mot himlen ovanpå en väl isolerad yta som gör att värmeutstrålningenfrån planeten avskärmas. Har natten varit klar så blir värmeutstrålingen mot natthimlen (som håller ca -50 grader) stor och det är inte omöjligt att vattnet frusit ovanpå det isolerade "golvet".

Jag har själv mätt upp minus 12 grader på mitt hustak (poolsolfångarnas tempgivare) när "utetermometern" bara visat 0 grader.

Samma fenomen kan ses på bilar också, även om det inte fryser på marken så kan man få skrapa bilrutan, samma fenomen här, bilens chassie isolerar bort värmeutstrålningen från marken så pass effektivt att tak/framruta och huv beläggs med frost/is.
« Senast ändrad: 10 april 2017, 08:36:49 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förstörda golvvärmerör???
« Svar #16 skrivet: 10 april 2017, 16:23:07 »
Oavsett dina teorier som kan vara i rätt riktning , men har aldrig hört eller sett något under mina arbetsår
som att ett tryck i en så liten vattenmängd kan öka med 15kg , bara i ångform vad jag vet , jag frågade vilken mätare han hade ,gärna foto på den , en 20bar går inte att få tag i hos någon grossist utan måste beställas separat , men det är möjligt att har en sån

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Förstörda golvvärmerör???
« Svar #17 skrivet: 10 april 2017, 16:54:51 »
Anledningen att man sällan ser det är väl att man sällan har en mätare som går till 20 bar?
De vanliga 6 bars trycks ju sönder om det t.ex. fryser.
Finns inget som håller för frysning, utom då plastslangar (bevisligen)...
Om det nu fryst i ledningarna.

Till poolen har vi PEM-slangar som tål att frysa.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Churchill

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förstörda golvvärmerör???
« Svar #18 skrivet: 10 april 2017, 19:50:49 »
Det är inte alls säkert att den är kass. PEX 6 bar 80 grader tål väldigt mycket tryck vid 30 grader och vid 5 grader tål de massor av tryck. Det är inte linjärt utan en böjd kurva och man kan låta den expandera lite mot materialet utan att det händer något med skickten.
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Förstörda golvvärmerör???
« Svar #19 skrivet: 11 april 2017, 21:59:20 »
Om det stämmer det du säger Richard. Så stärker det i så fall min tankegång. Eftersom Vattnets densitet är som lägst vid +4. Därefter ökar volymen vid sjunkande temperatur, medans slangen fortsätter att krympa.
Å nej! Det behöver inte alls vara så att slangen och vattnets temp hade hunnit utjämnats när trycket sattes till 5bar. Bara att öppna ventilen tills trycket stannar, sedan stänga.
Håller med om att det känns långsökt, men det skulle vara intressant att veta hur det slår. Jag ids inte sitta och räkna på det. Hade hoppats att någon annan skulle orka.  ;)
Det knepiga måste vara att räkna på pexröret. Den är angiven som längdutvidgning m/m. Medans vattnet är angivet i volym. Och vilken temp man skall utgå från i vatten resp rör.
Inget mattematiskt uppgift för en simpel rörmokare med jämkad studiegång i bagaget.  ^-^
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Förstörda golvvärmerör???
« Svar #20 skrivet: 12 april 2017, 06:56:00 »
Jag tänkte mig in i situationen om JAG skulle trycksatt ledningarna.
Jag skulle alldeles säkert hållit trycket under uppsikt i vart fall någon minut, och kanske en gång till redan inom några minuter för att se om det fanns ett tydligt läckage, eller om trycket gjort att slangen expanderat en aning, och att det behövde fyllas mer för att det skulle ligga på 5 bar när jag lämnade anläggningen över natten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!