0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Jonne-j, om jag förstod rätt, har du enbart golvvärme i hus o garage? Hur är det på loftet?Om så är fallet, blir det lite knepigt med raddar i timringen, i alla fall om du vill gå upp till 20 grader. Du måste i så fall shunta ner resten av anläggningen. Sätt så stora raddar du vågar i timringen, och kör med golvvärmetemp. Dra i gång kamin eller nåt annat som värmer vid behov.
Att värma upp lokalen från 10 till 20 grader lär ta dygn om jag får göra en initierad gissning.Det som skulle kunna fungera rätt bra vore om du kompletterade med ett fläktelement (Elektriskt) på 2 kW som du drog igång samtidigt som du shuntar på för fullt från vattenburna systemet.Alternativt (dyrt) att du sätter in en fläktradiator, vattenburen, i relaxen.
Nackdelarna:1. Kostnad att driva fläkten2. Ett visst oljud, speciellt på högsta hastigheten3. Rörliga delar som kräver underhåll förr eller senare (jag bävar över när jag måste byta fläkt i min takmonterade fläktkonvenktor som nu är typ 10 år gammal, minst.)I övrigt har du rätt, har du bra flöde till konventorn och dimensionerar den som att den kan hålla (minst) 10 grader på lägsta fläkthastighet så borde du kunna få upp tempen skapligt fort med fläkten på högsta fart.Du kan ju själv se i tabellerna vilken uteffekt den har med olika temperaturer och fläkthastigheter.Köp inte för liten fläktradiator.