Jag har haft en del problem sista tiden med denna pump, den har ju kommit upp i åldern. Cirkulationspumparna bara några månader gamla, växelventilen helt ny. Jag har nyss haft ett HP/MS-larm som troligtvis berodde på att en huvudsäkring gått. Efter byte av säkring och återställt motorskydd så går den... men varmvattnet kämpar över 70grader och jag får knappt någon värme i värmekretsen, som om växelventilen pajat. Köldbärartemp in/ut +6grader. Displayen indikerar att kompessorn går, det hörs att den går och cirk.pumpen är kollad att den snurrar på vattnet till hålet. Värmebärarkretsens pump är igång.
Om kompressorn gått sönder ska den larma, vilket den inte gör. Om det inte var därför HP/MS-larmet gick och någon strömpik slog ut huvudsäkringen?
Jag har nu ställt den på EP-drift och värme och varmvatten funkar, vilket utesluter växelventilen.
Jag har ju nyss bytt båda cirk.pumparna och växelventilen för totalt 20000 under de senaste 6månaderna och är inte benägen att kosta på en felsökning för 4000 bara för att få reda på att kompressorn gett upp och därmed 4000 i ny ställkostnad innan 25000kr kompressor plus arbetstid går upp i rök. Då är det ju bättre att byta hela pumpen direkt. Eller byta kompressorn direkt vore kanske ett alternativ.
Finns det någon som jan ana vad det är för fel? Om det kan vara något annat än kompressorn? Eller om det kanske är komprssorn?
Jag har pratat med Nibe support och kommer inte vidare där utan professionell felsökning.