Cirkulationspumpen på kölbärarsidan styrs automatiskt för "rätt" deltaT, vid låga effektbehov så kan det kanske göra att den varvar ned så mycket att du tappar cirkulationen i 2 av dina 3 borrhål (p.g.a. olika längd eller kanske lite luft i 2 av slingorna).
Jag skulle om det går, försöka kolla varvtalet på käldbärarpumpen när du har bra temp på köldbäraren, och när du har "dålig temp", och sedan ställa in ett fast varvtal på cirkpumpen enligt manualen.
Köldbärarsida
För att ha rätt flöde i köldbärarsystemet måste köldbä-
rarpumpen gå med rätt hastighet. F1345 har en köldbärarpump
som i standardläge regleras automatiskt.
Vissa funktioner och tillbehör kan kräva att den körs
manuellt och då måste rätt hastighet ställas in, se avsnitt
Pumpinjustering, manuell drift.
Den automatiska regleringen sker när kompressorn är
igång och ställer in hastigheten på köldbärarpumpen
för att få optimal temperaturdifferens mellan framoch
returledning. Vid t.ex. passiv kyldrift måste köldbä-
rarpumpen gå med fast hastighet, denna ställs in i
meny 5.1.9