Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Överfallssystem - tvårörs eller ej
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2017, 23:07:43 »
Hur får man till felkopplat men väl fungerande gammalt system? Kör man baklänges cirkulationspump fast det är tydligt markerat på varje fabrikat eller rätt rotations riktning på returrör och får till systemet fungera på tok bra?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Överfallssystem - tvårörs eller ej
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2017, 23:18:05 »
Sen håller jag inte med att du matar hela element med max.framledning utan att uppnå jämt temp över hela element. Sent stryper du med termostat. Konstigt scenario.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4069
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Överfallssystem - tvårörs eller ej
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2017, 23:27:23 »
Hur får man till felkopplat men väl fungerande gammalt system? Kör man baklänges cirkulationspump fast det är tydligt markerat på varje fabrikat eller rätt rotations riktning på returrör och får till systemet fungera på tok bra?

Jag uppfattar din beskrivning....så att stigarröret ifrån vp:n är kopplat till returröret i radiatorsystemet.
Om så är fallet, så får du koppla om och koppla rätt.
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Överfallssystem - tvårörs eller ej
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2017, 09:22:09 »
Det där är inget överfallssystem, det är ett vanligt tvårörssystem.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36178
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Överfallssystem - tvårörs eller ej
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2017, 09:26:15 »
Borde bara vara att vända på cirkpumpen, om flödet inte går fel väg genom pannan då.
Kanske läge att ta dit någon som kan nåt om VVS om trådstartaren själv inte kan utvärdera situationen eller komma med fler bilder på installationen runt värmekällan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Överfallssystem - tvårörs eller ej
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2017, 10:40:14 »
Han har ju värmepump och då är det väl inte bara att vända på cirkpumpen då går det ju fel väg genom värmeväxlaren.
Det är förmodligen precis som det var hos mig i mitt förra hus. Första två åren eldade vi med ved allting fungerade klockrent, tyckte vi. Varmt och gott. När jag började hänga här och titta på att installera värmepump så upptäckte jag att hela nedervåningen var kopplad bakåfram, men övervåningen var rätt. När vi vände nedervåningen rätt så blev övervåningen fel så vi fick kasta om den kretsen också. Jag hade loggat hela anläggningen ett år innan vi stoppade in värmepumpen så jag hade väldigt bra koll på framledning vid olika utetemperaturer. Och fast vi nu hade vänt allting rätt när VPn installerades så var jag nu tvungen att ha högre framledning än med vedpannan med felvänd radiatorkrets. Och detta beror förmodligen på många olika orsaker, murstocken som gick rakt genom huset gav nog väldigt mycket värme, cirkpumpen som vara av minsta slag och gick på lägsta hastighet gav ändå ett deltaT på bara 2-3 grader. Men med värmepump och felvänt system hade såklart FL behövt vara ännu högre.
Självklart ska TS se till att alla radiatorer matas från rätt håll, med lite tur kanske det behöver kastas om två rör nere vid pumpen så är allting ordnat och så har han helt plötsligt fått ett radiatorsystem med mycket mera effekt.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Pemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrahammar
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammalt hus med bergvärmepump. lätt förvirrande
SV: Överfallssystem - tvårörs eller ej
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2017, 11:46:59 »
Jag uppfattar din beskrivning....så att stigarröret ifrån vp:n är kopplat till returröret i radiatorsystemet.
Om så är fallet, så får du koppla om och koppla rätt.

Det är så jag kan se det. Som jag skrev innan så kan jag följa två rör från pannans tilloppsrör och de går in i botten på elementen.

Sen håller jag inte med att du matar hela element med max.framledning utan att uppnå jämt temp över hela element. Sent stryper du med termostat. Konstigt scenario.

Tror inte jag har sagt att det är jämt över hela elementet. Skriv dock att Rickards beskrivning stämde med 25% varmt.

Citat från: Panaz
link=topic=63772.msg672624#msg672624 date=1484986929
Det där är inget överfallssystem, det är ett vanligt tvårörssystem.

Det var tidigare ägare som sa att det var det. Det har nog blivit ombyggt ock kompletterat på vägen.
Självklart ska TS se till att alla radiatorer matas från rätt håll, med lite tur kanske det behöver kastas om två rör nere vid pumpen så är allting ordnat och så har han helt plötsligt fått ett radiatorsystem med mycket mera effekt.


Förhoppningsvis är det så enkelt att bara växla rören.

Borde bara vara att vända på cirkpumpen, om flödet inte går fel väg genom pannan då.
Kanske läge att ta dit någon som kan nåt om VVS om trådstartaren själv inte kan utvärdera situationen eller komma med fler bilder på installationen runt värmekällan.

Nä som sagt kan väldigt lite om detta och tråden drog ju iväg lite (var ju ursprungligen om om man kunde se systemet som ett tvårörsystem). Blev ju om felvänt system för att  varje gång jag mätte så var nedre röret på elementen varmare än övre. Utifrån mina kunskaper så ser installationen bra ut vid pannan. Lägger några bilder från källaren o pannan.


Någon skrev att det inte borde kunna bli tokvarm med felvänt system. Man borde väl fortfarande kunna tillföra den energi som behövs men  att man måste trycka på betydligt högre framledning.

Jag ska ta hit någon som kollar på systemet och kopplingarna.

Tack för all hjälp. Mvh micke




Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Överfallssystem - tvårörs eller ej
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2017, 14:08:45 »
Du har ju så tur att du har flex-slangar till FL och RL på pumpen så med lite tur att dom räcker till så går det på några minuter att kasta om dom. Det som tar längst tid är att tömma och fylla systemet.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!